• Página:
  • 1

TEMA: condensador de arranque ardiendo

condensador de arranque ardiendo hace 7 años 8 meses #170389

  • torque99
  • Avatar de torque99
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola soy nuevo en el foro, os comento mi problema, tengo un aparato por conductos de la marca climavenetta ( el que me venia con el piso,una basura) a principios de verano tuve que cambiar el condensador de arranque (70uF), me saltaba el automatico del cuadro electrico, ha estado todo el verano funcionando bien hasta hoy, al conectarlo me ha saltabo el automático, pensaba que era el mismo problema, he subido a la terraza y al abrir el aparato me encuentro el condensador ardiendo, prácticamente desecho y los cables que tenia conectados también quemados. El resto de la maquina, compresor, cableado, ... no se observan daños. A que puede deberse?? Conocéis casos parecidos??.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensador de arranque ardiendo hace 7 años 8 meses #170395

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola torque :
Tal vez fallo del rele .
Tensión no correcta .
O condensador no adecuado .......

Si quieres te puedes presentar en éste apartado :

www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic


Un saludo ☺
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensador de arranque ardiendo hace 7 años 8 meses #170403

  • torque99
  • Avatar de torque99
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
En principio tension y condensador adecuados, en otro foro me dicen que puede ser por holgura de los faston
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensador de arranque ardiendo hace 7 años 8 meses #170405

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La sección de cable de cuantos mm2?
Y rele ?
Has verificado la bobina de arranque compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensador de arranque ardiendo hace 7 años 8 meses #170408

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Hola

Deberías comprobar que voltaje te entrega el condensador al arrancar 330v o mas depende del tipo, y comparas con lo que pone en la placa de éste y resta el error que dan los condensadores.

Luego igual el compresor está medio agarrotado mecanicamente pero notarías ruidos raros quizás, o no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

condensador de arranque ardiendo hace 7 años 8 meses #170415

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
en muchas ocasiones los armónicos son los causantes de estas fallas o simplemente una caída de tensión , te recomiendo acudas a un técnico, para que verifique tu instalacion un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

condensador de arranque ardiendo hace 7 años 8 meses #170510

  • torque99
  • Avatar de torque99
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola amigos gracias por vuestras respuestas, he puesto otro condensador y saneado los cables quemados, al conectar el aire todo correcto, la maquina enciende bien, enfria el aire y no se oye ruidos raros del compresor, todo correcto. Pienso q otra causa pueda ser el rele, que aunque apague el aire, el rele se quede enganchado y siga mandando corriente y produzcan un sobrecalentamiento del condensador, por precaucion despues de usar el aire he bajado el automatico del cuadro electrico. Pedire a mi cuñado, que entiende mas que yo, que me compruebe el rele. . De momento, y por precaucion, seguire quitando el automatico del aire despues de cada uso hasta que compruebe el rele y subire a la terraza para ir viendo como va todo.
Seguire comemtando como va todo.
Muchas gracias.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information