Leyendo este post veo que hay algunos conceptos que no quedan claro a mucha gente. Primero,
referente al autor del hilo, comentar que su máquina no es VRV, ya que las unidades exteriores VRV DAIKIN son las RXYQ o las REYQ, son máquinas preparadas para tener múltiples unidades interiores (hasta 64 según potencia). Lo segundo es que las unidades inverter (las que regulan la frecuencia a la cual trabaja el compresor), no paran y arrancan de golpe como las unidades antiguas todo o nada, donde los compresores arrancaban al 100% cuando había demanda y paraban al llegar a temperatura, si no que, a medida que se va acercando la temperatura detectada a la temperatura de consigna, van reduciendo la velocidad del compresor, hasta ponerse al mínimo, consumiendo muy poco. Tercero, la unidad interior nunca parará el ventilador interior en verano, aún llegando a temperatura, a no ser que se modifique un ajuste de obra en el termostato, cosa que no se recomienda, ya que en verano no molesta la corriente de aire, a diferencia del invierno, donde si que para el ventilador interior una vez que llega a temperatura para evitar corrientes de aire frío. Cuarto, en las máquinas Daikin se puede usar como referencia de temperatura la sonda del termostato, la sonda de retorno de la unidad interior, o ambas a la vez, por lo que depende de donde estén ubicados el termostato y la unidad interior, puede haber diferencias de temperatura en ambas sondas, esto se puede cambiar desde los ajustes de obra en el termostato. Quinto, lo del símbolo del 88 sale cuando se le da tensión al sistema durante los primeros segundos, luego se tiene que quitar, si no se va es que, o la unidad no comunica correctamente por falta de tensión en la unidad exterior o interior, o por fallo de placa interior o termostato.