buenas compañeros tengo un problema con una exterior multiesplit marca lg modelo fm17ah q esta funcionando perfectamente y a las 4 o 5 horas de estar en marcha las dos unidades interiores sale el fallo ch21 podria ser placa unidad exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola jhoni buen día , por poder ser pueden ser muchas cosas más si cabe la avería no es en el mismo momento, revisa:
El voltaje la unidad exterior L / N es óptimo.
Cableado y terminales de compresor están en buen estado y hacen una conexión firme.
El estado del disipador del módulo IPM del compresor bien limpio la pasta térmica está en buen estado .
Por último el consumo de la unit exterior se encuentra en los valores según su etiqueta.
Ya nos vas contando.
Un saludo.
Última Edición: hace 4 meses 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buen día si está todo lo demás ok :
Sería interesante verificar la salida del módulo IPM su voltaje es equilibrado.
Además de los valores de las bobinas del compresor y su aislamiento.
No obstante se me hace extraño el comportamiento del equipo, si la falla fuera del sistema de control el equipo no demora 4 ó 5 horas.
Me hace sospechar algún fallo del suministro eléctrico o de Lord Voldemort .
Ya nos vas contando .
Un saludo.