Muy buenas,quiero explicar el problema que me encontrado al llegar a casa.Tengo un aparato de aire acondicionado,marca Daikin mod:RYEP100L7V1,es de conductos,lo puse en funcionamiento y al rato,unos 2 o 3 minutos,se para la maquina y parpadea la luz del mando que tiene colocado en la pared,aparece unas siglas de averia,E6 y aparece un ojo y una llave de averia.En otras ocasiones se paraba por suciedad del filtro,se lo he limpiado pero sigue lo mismo.Lo he apagado de la red y lo he vuelto a hechar a andar reiniciando el sistema pero al poco se vuelve a parar.
Asi por encima he mirado el aparato que hay en el aseo colocado y no se ve anomalias,supongo que la averia vendra del compresor instalado en la azotea.Sera un fusible en mal estado o quizas se haya estropeado la placa.:unsure:
Espero vuestra contestacion,gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: La luz del mando parpadea y aparece E6 e un Da
hace 14 años 8 meses #23435
estimado señor su consulta es bastante compleja de contestar y mas aun si usted no es un técnico o NO tiene conocimientos inherentes a equipos de frio .
en nuestro humilde foro tratamos dentro de nuestras posibilidades de responder todas las consultas ,pero debemos tomar en cuenta el grado de complejidad que esto implica y mas aun el grado de responsabilidad al brindar una respuesta
con esto solo trato de significarle que una respuesta técnica puede ser mal interpretada por una persona NO PROFESIONAL y producir efectos contrarios a los que se esta buscando ,como ser generar una rotura o daño irreparable o muy costoso de solucionar .
por eso es que el compañero muy bien le indica que busque a un técnico especialista en este tipo de equipos .
señor estamos a sus ordenes para cualquier consulta o guia
saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: La luz del mando parpadea y aparece E6 e un Da
hace 14 años 8 meses #23484
me ocurre exactamente lo mismo y me mosquea cantidad que tras desconectarlo funcione entre 5 y 10 minutos perfectamente, NO soy profesional pero si ingeniero y eso me huele a condensador...........
please! profesionales animaros!
y entrar a las causas mas simples y facilonas eso NOS puede ayudar.GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: La luz del mando parpadea y aparece E6 e un Daikin
hace 14 años 8 meses #23488
Buenas,no se si estara prohibido publicar fotos de algunos sitios tecnicos de los aparatos de aire acondicionado,lo digo por los derechos de las marcas y compentes.
Hoy he estado analizando la parte mecanica del compresor y todo normal menos el condensador,estaba soltando una grasa muy desmesurada encima del compresor,la placa estaba en buen estado,no se ve nada quemado y los fusibles intactos.
Sobre el compresor,decir que nunca fuerzo la maquina ni en baja ni en alta a la hora de elejir la temperatura,por lo cual no fuerzo la maquina.La tengo desde hace unos 5 años y siempre a marchado bien e incluso a mas de 45º.
He comprado un condensador similar al que tengo pero es mas delgado,tengo que buscar la forma de colocarlo en su enclave sin que se mueva de su sitio.Vere que hago para que quede bien colocado.
PD:Ya os informare de su finalizacion,ok.Un saludo.
Con mas de 40º no subo yo a la azotea para que me de algo,jeje.Ya subire mañana con la fresquita de la mañana para su colocacion,me refiero al condensador.
En todos los equipos electronicos casi siempre lo primero que se va son los condensadores que rodean a la bobina de tension o a el arranque del equipo.
en primer ligar existe un compromiso de buenas practicas , como bien dices eres ingeniero , y no hace falta explicarte que reacción puede provocar , el tocar un condensador en carga , ya que sabes que este duplica la corriente adquirida ,
bien una vez comentado este tema solo decirte , que no se suele dar información técnica al usuario final
1º el usuario final carece de herramental necesario para ,diagnosticar una prueba
2º el usuario final carece de conocimiento técnico para descifrar algunos componentes de una instalacion frigorífica
3º el riesgo a percibir una descarga eléctrica , por mala practica es muy elevado,(por lo que forofrio no entraría en malograr a ninguna persona) es una de las razones mas fuerte de por que forofrio llega hasta un limite de explicación, pero eso si forofrio puede si el usuario final quiere y lo considera oportuno , facilitarle un contacto de los muchos técnicos que día a día , intervienen en este foro , para que lo visite y termine de diagnosticar la avería ,
amigo USTEAFP en este foro tratamos de establecer un dialogo y un compromiso con las buenas practicas en la refrigeración ,aunque a veces la respuesta a un post sea tan sencilla como la de este , pero no se puede decir a un cliente que someta su cuerpo a un accidente , un saludo y bienvenido a este foro
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: La luz del mando parpadea y aparece E6 e un Daikin
hace 14 años 8 meses #23500
Faraonadelfrio,siempre hay que saber que cuando se toca un aparato electrico o electronico,hay que quitar la corriente de la red,para que no tengamos problemas de electrocucion.Si en este caso,quitamos un condensador malo y instalamos uno nuevo de la misma valoracion,nunca causaremos ningun tipo de perjuicio en el equipo.Si el problema no se arregla con el cambio de la pieza,sera otro componente o pieza la que esta en mal estado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: La luz del mando parpadea y aparece E6 e un Daikin
hace 14 años 8 meses #23501
amigo manuel ignoro cuales son tus conocimientos en electricidad o electrónica , pero e de comunicarte que aunque elimines la entrada de corriente de tu aparato de climatizacion , en el condensador (si este esta en perfecto estado) tendrá una corriente , que almacena dicho aparato para ayudar al funcionamiento del compresor
dicho esto , te comento , el solo cambio de un condensador no es suficiente para diagnosticar una avería , ya que solo habrás eliminado el fallo de por que no arranca dicho compresor ,
la diagnosis es saber por que el condensador a sufrido dicho mal funcionamiento
te hago un símil (si me lo permites) es como si un día te duele la cabeza y solo tomas algún medicamento para disminuir ese dolor , en ningún momento has curado tu enfermedad solo has disminuido los sistomas que esa enfermedad te esta causando, con esto solo quiero trasmitirte que el técnico en refrigeración, clima, calefacción , u otra materia , no solo se limita a cambiar la pieza/s defectuosas , hace algo mas y es investigar cuales fueron las causas de dicho fallo , para así poder solucionar mejor las averías , o en su defecto poder interpretar mejor las falla , un saludo y bienvenido a este foro cordobés
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: La luz del mando parpadea y aparece E6 e un Daikin
hace 14 años 8 meses #23537
Bueno,por fin esta tarde con la fresca,(a las 4 de la tarde y dandome el aire de otros aparatos de a.a.,he podido colocar el condensador.Al ser mas nuevo que los que llevan de años anteriores,es mas delgado y algo mas largo que el de casa.Como el condensador va en vertical,al ser mas delgado se cae si lo meto en su posicion original,modificando la anchura con cinta y goma para dar el ancho anterior del condensador original.Aun asi si llegara a moverse con el tiempo y colarse para abajo,le puse una abrasadera en la parte de arriva para asi tope si se cuela para abajo y no quede suelto por ay.Parece un chapu pero no lo es,para eso le doy yo muchas vueltas para dejarlo mejor que estaba,la abrassadera se la he puesto por segurtidad.Tenia la chapa donde va montado todo,(placa y condenasdor una pequeña vibracion,se la quite ajustando la chapa a las cojidas y atornillandolo,fuera olguras y ruidos de mas.
Bueno todo colocado y en su sitio,bajo para casa,enciendo el interruptor del cuadro de luz y le doy al interruptor del mando para ponerlo en on.Hace el test automatico de encendido y a funcionar.Subi otra vez para oir que el compresor arrancara y al momento empezo a andar.
Averia subsanada.En el falso techo donde esta colocado el ventilador,toque la tuberia para notar si estaba funcionando el gas y se notaba frio a 25 grados estaba puesto.
PD:Atencion,con esta subsanacion no quiere decir que todas las averias que provengan con los codigos E6 se arreglen de la misma manera que yo arregle el mio.Cada averia es distinta con el mismo codigo,si no lo tienes claro,llama a un tecnico cualificado.
E6:Fallo arranque compresor.
Un saludo.
El manchado y deterioro del condensador me dijo que estaba en mal estado. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.