"Ahi esta el Detalle", como decia un Gran Filosofo Mexicano.
En el caso de los Mini-Splits, donde la Expansion esta en la Condensadora, en funcionamiento, LAS DOS TUBERIAS SON DE BAJA PRESION, no pasaras de 100 psi, 7 bares, y apagado, con Calor en el Ambiente de 32ºC, dara 205 psi, 14 bares, puse los valores de memoria. Las Tuberias "ACR" y "L", que son las tuberias MINIMAS que deberian usarse, aguantan eso y mas.
Se supones que el Condensador, al ser un Equipo Nuevo, esta diseñado para R410a.
Por cierto, "flushar" viene de aqui:
www.nucalgon.com/assets/prodlit/3-300SP.pdf
Lo que jode y jodera, en los nuevos refrigerantes, es el aceite poliester.
Es cierto eso que dices del tipo de tuberia, ya que al haber tanto Equipo del Oriente, inclusive con tuberias de aluminio o de cobre con paredes menores a las de "ACR", puede que no sirva.
MEDIR ESPESOR DE TUBERIA Y COMPARAS.
Pero, estas con dos tuberias en baja presion.