• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Desmontar camara frigorifica

Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90675

  • cheli88
  • Avatar de cheli88
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos Dias!
Lo primero me presento, soy de madrid y vengo a pediros ayuda porque hemos comprado en una subasta una camara frigorifica de paneles y no tenemos ni idea de como se desmonta, se ha de quitar lo primero el equipo de frio?, la puerta? los paneles? el suelo? alguien sabe si hay algun manual o algun video, por cierto vamos a empeza a desmontarla en unas horas, necesito vuestra ayuda!!
Gracias de antemano!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90687

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Primero has de recojer el refrigerante en la condensadora o en una botella con la recuperadora, desmontas el equipo y por último los paneles. Desconozco si eres un profesional, si no lo eres, pide ayuda, en el foro hay muy buenos profesionales de tu zona, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90702

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Buenas tardes .

por el post que has colocado deduzco que no eres profesional de este temapor ello te recomendaria que acudieras a cualquier empresa de las que aqui estamos de la zona donde este la camara que seguro que te van a dar un buen servicio.

Un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90709

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Eres valiente,amigo.Si señor,,con dos coj....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90737

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
creo por lo leído que se trata de un usuario final y no de un técnico , por lo que muevo el post a la sala correspondiente , y como ya te apuntaron lo mas sensato es acudir a un técnico profesional que de seguro tratara la instalación con mas conocimientos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90742

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Imagina por un momento que quieres desmontar una casa, por donde empiezas..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90769

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
spiritlight9k escribió:
Imagina por un momento que quieres desmontar una casa, por donde empiezas..

por pedir presupuesto jajajjaj un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90963

  • edgardoleyva
  • Avatar de edgardoleyva
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Que tal compañero veo que tienes la urgencia de desmontar una cámara
OK. primero tienes que recoger el refrigerante esto es hacer vació con el mismo compresor después el desmontaje de la tubería es simple ya sea que la cortes con segueta cuidando que no entre rebaba, después desmonta todos los componentes por volumen como te sea mas fácil, para quitar el panel tienes que observar que tipo de panel es hay un panel que se ensambla con solo un llave allen de 3/8 o 1/2 vas girando y se van soltando los paneles el otro tipo de panel es ensamblado atavez de canales a las orillas del mismo se sujeta con remaches o pijas a travez de molduras por todas la orillas es cuestión de quitar esos remaches lo puedes hacer golpeándolos con un desarmador plano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90964

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
lafaraonadelfrio escribió:
spiritlight9k escribió:
Imagina por un momento que quieres desmontar una casa, por donde empiezas..

por pedir presupuesto jajajjaj un saludo



esa es la actitud manu

:kiss: :kiss: :kiss: ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90969

  • cheli88
  • Avatar de cheli88
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
edgardoleyva escribió:
Que tal compañero veo que tienes la urgencia de desmontar una cámara
OK. primero tienes que recoger el refrigerante esto es hacer vació con el mismo compresor después el desmontaje de la tubería es simple ya sea que la cortes con segueta cuidando que no entre rebaba, después desmonta todos los componentes por volumen como te sea mas fácil, para quitar el panel tienes que observar que tipo de panel es hay un panel que se ensambla con solo un llave allen de 3/8 o 1/2 vas girando y se van soltando los paneles el otro tipo de panel es ensamblado atavez de canales a las orillas del mismo se sujeta con remaches o pijas a travez de molduras por todas la orillas es cuestión de quitar esos remaches lo puedes hacer golpeándolos con un desarmador plano
Mil gracias por esta respuesta!
Comentaros al final solo desmontamos el equipo de frio, por desgracia no pudimos recoger el gas porque no conseguiamos hacer bien el vacio en el circuito, los paneles era imposible desmontarlos porque aunque eran tipo sanwich iban metidos unos 35cm por debajo del suelo, asique quitamos la puerta (aunque costo) con su marco y todo lo demas alli se quedo.
Aun asi gracias por vuestras respuestas, asique ahora toca pedir presupuestos para montar una camara de una 4 m2 aproximadamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #90972

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Mil gracias por esta respuesta!
Comentaros al final solo desmontamos el equipo de frio, por desgracia no pudimos recoger el gas porque no conseguiamos hacer bien el vacio en el circuito, los paneles era imposible desmontarlos porque aunque eran tipo sanwich iban metidos unos 35cm por debajo del suelo, asique quitamos la puerta (aunque costo) con su marco y todo lo demas alli se quedo.
Aun asi gracias por vuestras respuestas, asique ahora toca pedir presupuestos para montar una camara de una 4 m2 aproximadamente.


Para recoger el gas, si no se puede poner en marcha el equipo, tienes una herramienta que se llama recuperadora de gases.

No se ni me importa lo que pagastes por el "CHOLLO", pero por muy poco que fuese, ya te salio caro a ti a todos los demas, al tirar el refrigerante a la admosfera.

Esta practica esta totalmente prohibido en la actualidad y es un delito medioambiental.

Para enmendar el desaguisado, por lo menos cuando pidas presupuesto a un tecnico, asegurate de que sea un tecnico habilitado para la manipulación de gases fluorados.

Espero que al final consigas tu proposito y no tengamos que pagar los demas la mala practica de algunos.

Un saqludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desmontar camara frigorifica hace 11 años 11 meses #91003

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Pascalin escribió:

Para recoger el gas, si no se puede poner en marcha el equipo, tienes una herramienta que se llama recuperadora de gases.

No se ni me importa lo que pagastes por el "CHOLLO", pero por muy poco que fuese, ya te salio caro a ti a todos los demas, al tirar el refrigerante a la admosfera.

Esta practica esta totalmente prohibido en la actualidad y es un delito medioambiental.

Para enmendar el desaguisado, por lo menos cuando pidas presupuesto a un tecnico, asegurate de que sea un tecnico habilitado para la manipulación de gases fluorados.

Espero que al final consigas tu proposito y no tengamos que pagar los demas la mala practica de algunos.

Un saqludo

de acuerdo al 100 x 100 con el comentario e invito a las autoridades a tomen parte en estos abusos ya que a los técnicos nos bombardean con requisitos y carnet por doquier, y quizás seamos los únicos que respetamos el medio ambiente y procuramos comprar herramientas que nos ayuden a seguir respetándolo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information