TEMA: averia en mitsubishi electric

averia en mitsubishi electric hace 11 años 9 meses #96027

  • nazareno1985
  • Avatar de nazareno1985
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
ola muy buenas!!! soy antonio de dos hermanas, me gustaria saber si alguien me puede aconsejar en una averia que tengo en un mitsubishi electric de 3000 frigorias modelo MSC A09YV.
Cuando conecto el aire a la corriente me parpadean los dos led que tiene en el frontal del split y no me deja actuar con el mando y es un parpadeo constante no para y como digo no me deja hacer nada ni funciona en ventilacion. E leido las instrucciones y no viene nada como posible averia el parpadeo de los dos led lo que si que creo que es es que viene algo de reinicio automatico pero tampoco dice como qitarlo me dice que tengo que contactar con el servicio tecnico. me gustaria que pudieramos encontrar una solucion y que corrigieseis si estoy en lo cierto y es del reinicio y como quitarlo.
esperando respuestas con brevedad os mando un saludo a todos y enorabuena por el foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 9 meses #96031

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mira de montar bien la aleta del vane.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 9 meses #96032

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
si eres tecnico mide los valores de los sensores para saber si hay alguno dañado
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 9 meses #96053

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Puedes mirar si quieres las sondas com te dicen.

Pero insisto, que te mires el vane, solian tener un microruptor debajo del motorcillo, Que sino esta bien cerrado el micro, no enciende.

Miro de buscarte informacion y te la pongo.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 9 meses #96058

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 9 meses #96059

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
RESTO:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 11 años 9 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 8 meses #97172

  • nazareno1985
  • Avatar de nazareno1985
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buenas amigos efectivamente era de la vane q no taba actuando, muxas gracias a todos en especial a dinagas sevilla y a todos los q abeis contestado
:whistle:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 8 meses #97180

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
esperen soy de otro pais...me gustaria saber que es ese mentado "vane"...gracias
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 8 meses #97189

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Para NAZARENO:

Dinagas sevilla?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 11 años 8 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 8 meses #97219

  • albertochev
  • Avatar de albertochev
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola, soy nuevo en el foro y tambien tengo la misma falla en un equipo igual pero no entiendo el termino "vane" alguien me lo podria explicar? saludos cordiales desde argentina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 8 meses #97239

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Para BTUEEXPERT:
Se le suele llamar vane, a las aletas que se mueven de los splits.


Para ALBERTOCHOV:
Habre un nuevo post con tu problema, y con el modelo y marca del equipo, para que te podamos ayudar, Y asi cerramos este.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 11 años 8 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en mitsubishi electric hace 11 años 8 meses #97262

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La aleta que desplaza el aire hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de como lo tengas orientado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.