TEMA: me presento con consulta y todo

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121882

  • pato2261
  • Avatar de pato2261
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Soy nuevo en este nuevo mundo de la refrigeración soy uruguayo fui discípulo de un participante de este foro CURAN12 (gran persona y mejor docente) quien me ha guiado en mis primeros pasos que por razones personales no pude concluir el curso.
Siendo socio del grupo hace tiempo y con participación pasiva volviéndome a presentar nuevamente ya que anteriormente me limitaba ah aprender de ustedes, actualmente me encuentro desempeñando tareas de refrigeración.
CONSULTA
Tengo una heladera con frizer (común) que no en fría el gabinete, presión de baja se va ha vació -15 PSI presión normal de baja 10 PSI gas 134 r, consumo por debajo de lo normal 0.6 A,
En mi opinión podría ser capilar tapado
La heladera tuvo pinchado el frizer y se reparo hace tres años nose si podría ser por humedad que se manifieste tanto tiempo después
Desde y mucha gracias por los datos que puedan aportarme
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121886

  • olrare
  • Avatar de olrare
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Amigo Pato2261 en mi opinion,concido contigo sobre el diagnostico,esperemos a que los maestros ,nos ilustren con sus conocimientos .No quiero pasar por alto el nombre del Señor Curan12,que tienes ,el gusto de conocerlo,por desgracia yo no conosco pero atravez de este foro,lo he leido,aparte a participado en mis post siempre con interesantes aportes a mi formacion,en el mundo de la refrigeracion,lo cual agradesco,un abrazo mi gran Curan12 ,recibe mi aprecio y respeto.Dios te bendiga .Saludos amigos Uruguayos desde Mexico
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, curan12

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121887

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola pato2261,bienvenido nuevamente a nuestro foro.
Tengo que aclararte un tema que es muy importante, para el correcto funcionamiento en el foro tenemos muchisimas salas cada una para su tema concreto,no es cnveniente en presentaciones hacer consultas! , como todos hemos sido nuevos se comprende.
Sobre tu consulta, he tenido casos en maquinaria comercial (y sin capilar) donde extrañamente he podido comprobar la aparicion de humedad y que llevaban un par de años sin mediar ninguna intervencion mecanica ni tampoco haber presentado fugas y la humedad ha hecho presencia...esos pocos casos siguen causandome extrañeza pero a ocurrido.
Bien, que en tu caso no descartaria que haya humedad como que el capilar este obstruido y junto con el que el filtro este desintegrandose. Vamos que todo es posible y todo a la vez tambien. Lo recomendable seria cambiar capilar filtro y deshidratar antes con barridos de nitrogeno. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121888

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
pato2261 escribió:
Soy nuevo en este nuevo mundo de la refrigeración soy uruguayo fui discípulo de un participante de este foro CURAN12 (gran persona y mejor docente) quien me ha guiado en mis primeros pasos que por razones personales no pude concluir el curso.
Siendo socio del grupo hace tiempo y con participación pasiva volviéndome a presentar nuevamente ya que anteriormente me limitaba ah aprender de ustedes, actualmente me encuentro desempeñando tareas de refrigeración.
CONSULTA
Tengo una heladera con frizer (común) que no en fría el gabinete, presión de baja se va ha vació -15 PSI presión normal de baja 10 PSI gas 134 r, consumo por debajo de lo normal 0.6 A,
En mi opinión podría ser capilar tapado
La heladera tuvo pinchado el frizer y se reparo hace tres años nose si podría ser por humedad que se manifieste tanto tiempo después
Desde y mucha gracias por los datos que puedan aportarme

ser pato2261 un gusto y sea usted muy bienvenido a este sencillo y humilde foro ,muy buena referencia de presentación en el foro ya que el amigaso curan12 goza de excelencia en nuestro foro .
señor le pido tenga a bien abrir un pos con su consulta técnica en la sala correspondiente .
saludos desde la pcia de bs as rep argentina choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121903

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches querido amigo Pato, un gusto, bienvenido a bordo, a este buque multinacional, es hermoso saber que el planeta tierra es una patria, el cielo y el universo, siempre unidos, no es el mar tan grande y profundo como uno cree, je,je,je,jeeeee, a navegar con alegría, con mucha fe y con la ilusión, la emoción,, de encontrarnos todos algún día en ese lugar. Un cálido saludo para ti, para todos vosotros queridísimos amigos, muchas bendiciones.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121905

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Decir que un equipo que contiene aceite ester y que fue reparado por fuga trabajo 3 años después de reparado, es mucho decir. Casi que se puede recomendar el cliente que cambie de equipo.
Una avería o daño muy recurrente en los equipos que trabajan con compresores herméticos que contenga aceite ester y refrigerante R134a y que hayan sido reparados por fugas de refrigerante es el taponamiento de capilar, normalmente después de 10 meses de reparado el equipo empieza a presentar problemas. Si reparas el equipo debes cambia el evaporador completo. Cambiar el aceite del compresor, debes lavar, (hacer barrido al condensador), colocar filtro nuevo y un buen vacio.
Es de tener en cuenta que dar garantía por este tipo de intervención es demasiado riesgoso ya que como indique anteriormente: son equipos muy dados a infectarse altamente. Y es posible que en un tiempo muy corto se malogre el compresor. (Es muy difícil sacar la humedad que se adhiere al embobinado del motor del compresor y es esta humedad la que nos crea problemas posteriores)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olrare

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121908

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigos esta sala es para presentarnos ante nuestros pares y amigos

por favor

NO RESPONDAN CONSULTAS TÉCNICAS

YA QUE ESTA SALA

NO ES PARA ESOS MENESTERES


ICARO8 administrador de forofrio.com
Última Edición: hace 10 años 4 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121925

  • pato2261
  • Avatar de pato2261
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias por la bien bienvenida ,disculpa por haber consultado en mi saludo al foro de todas formas gracias a los consejos y la verdad que es gratificante cuando te presentas con un problema y aparecen personas con ganas de ayudarte espero con el tiempo poder devolver al foro la experiencia que al transitar el mundo de la refrigeracion vaya adquiriendo
Voy abrir un post sobre el tema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121946

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo pato2261 se bienvenido a esta casa de locos por el frio nos alegra tenerte entre nosotros y nos reconforta que nos intentes ayudar a seguir creciendo así que entra ponte cómodo y disfruta de esta locura y como ya es habitual en esta plataforma a la primera ronda invitamos nosotros , un saludo

wwansg1_.gif wwansg1_.gif wwansg1_.gif wwansg1_.gif wwansg1_.gif wwansg1_.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121948

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido al foro Pato, una suerte contar con curan como maestro.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

me presento con consulta y todo hace 10 años 4 meses #121966

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Bienvenido, y felices fiestas


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information