TEMA: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82043

  • miansaju
  • Avatar de miansaju
  • DESCONECTADO
  • el "miarma" valenciano
  • Mensajes: 390
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Pascalin,sin palabras :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: B) B) :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82077

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
El tema de los reles, lo veo esta semana, aunque lo mas seguro es que suelde todas las patillas con hilo de 0,75 mm, ya que el que estoy usando es de 1,5 mm.

Os pongo la foto del lateral de los manometros ya terminado e instalado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por Pascalin.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82221

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Pascalin escribió:
El tema de los reles, lo veo esta semana, aunque lo mas seguro es que suelde todas las patillas con hilo de 0,75 mm, ya que el que estoy usando es de 1,5 mm.

Os pongo la foto del lateral de los manometros ya terminado e instalado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

La verdad ha quedado perfecta, enhorabuena Pascalin.
Todo lo que no se da...se pierde
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82277

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la ley de pascalin Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
siempre te encuentro lo mismo saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82332

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
joseb71 escribió:
hola la ley de pascalin Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
siempre te encuentro lo mismo saludos

Deja, deja que estam muy bien y motivan.
Siempre es de agradecer que alguien que este interesado lo exprese aunque en apariencia parezca que sea repetitivo.

Esto no es un curro, es un pasatiempo productivo ,.-7 ,.-7 ,.-7

El carro ya esta operativo a falta de la modificación de las conexiones de los reles y unas pequeñas mejoras en el control de alarmas que este fin de semana doy por terminadas.

Ya no se me ocurren mas agujeros que hacerle al "bicho" :pinch: :pinch: :pinch:

,.-17 ,.-17 ,.-17
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82337

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Espero algún día adquirir la mitad de tus conocimientos Pascalín. Con eso me daría por satisfecho.
Estoy leyendo a ratos la guía y me parece una obra de arte.

Gracias maestro!!!
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82384

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Picasso, yo te daria todo lo que se, por la mitad de lo que tu sabes y te aseguro que saldria ganando.

Yo se lo que se, pero no tengo ni idea de lo que tu sabes y de seguro aprenderia mucho.

Un saludo
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82440

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno hay una incidencia en la pruebas de manipulación de cargas.

No calcule bien el soporte de sujección de las cadenas a la trocola doble, colocando unas anillas de acero que no son adecuadas y partiendose casi al final de bajarlo del banco, con el consiguiente desperfecto en rueda y pies de apoyo delanteros izquierdo.

Esto me hace reconsiderar todo el sistema de "tracción y manipulación", diseñando un nuevo sistema que sea adecuado a los 70/80 kilos que estimo debe de pesar el bicho.

No valore que el sistema del carro anterior, estaba diseñado para soportación de una bomba de vacio, un cilindro de carga y unos manometros, con lo que era mas que suficiente.

Os pongo las fotos del evento.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por Pascalin.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82446

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pequeño contratiempo, la máquina tiene una pinta impresionante, estoy deseando verla en marcha.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82595

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Eso son pequeñas menudeces Pascalin, pero la maquina te ha quedado cojonuda

:kiss: :kiss:
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82602

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pasca míralo desde un punto de vista mas positivo, los de la NASA tuvieron mas problemas antes de lanzar el primer satélite y no se quedaron pasmado , lo tuyo se arregla con un par de horas mas , vamos campeón que ya es tuya , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: Proyecto, Forofrio-Master, Multifunción hace 12 años 3 meses #82604

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Tambien se podian romper cuando tu le hicieras las pruebas y yo me ahorraba el trabajo ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 .

Voy a optar por dos ruedas fijas detras y dos giratorias delante, con freno, en una nueva base, de esa forma se reparte mejor el peso y se maneja mejor, incorporando una protección delante ante golpes fortuitos, aunque aumente un poquito mas el peso, ya que mas da que pese 80 que 100 kilos. -.-._ -.-._ -.-._

Un saludo a todos
El tema ha sido cerrado.
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information