TEMA: Desescarche gas caliente insuficiente.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158489

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
El martes pasado estuve realizando una intervención de mantenimiento en una cámara de esas que dan miedo.
A parte de 2 cambios de aceite, filtro, termostato y alguna cosilla mas, estuve probando el analizador de sistemas METRECO que os había comentado.
El cacharro muy bien, da gusto ir de un lado para otro y poder mirar constantemente presiones y tªs.
Yo personalmente monté el puente de manómetros tradicional para las maniobras de vacio y carga de aceite etc.

LA cosa es que la cámara en cuestión tenía un selector de selección valga la redundancia de sistema de desescarche, bien por aire bien por gas caliente.
En un principio esta era una cámara para injertos de vides pero también la usa como cámara para el día en las recogidas de diferentes productos. ( ahora coliflor, cardo ect)
el tema es que cuando llegué, el evaporador tenía hielo, y los desescarches que eran 4 de 1hora eran por aire, normal,

Al final del día le meto un desescarche de gas caliente para regular el final, y sorpresa, no desescarchaba ni pa tras.
La solenoide abría y los ventiladores paraban, todo bien , pero no quitaba el hielo, de hecho casi seguía enfriando.

Yo creo que la cosa es que la línea de gas caliente era insuficiente (5/8) para un compresor de 10 cv.
Os dejo fotos y los informes del metreco. ( no se si podréis verlo)
drive.google.com/drive/folders/0B9gKK9i5Lp8AWXI3b05WMjVUdHc

El desescarche empieza a las 17:25+/- y dura 1/2 hora. podeis ver todas las mediciones.
...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158491

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Me parece que no se ven bien los informes en el drive.

Dejo los aquí.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158492

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
765229.gif no suben los informes en excell grrrreeee
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158506

De que diámetro es la tubería de descarga de ese equipo? Son varios evaporadores?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158508

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
1 1/8 creo.

La verdad es que es un engendro.

Un solo evaporador.

Yo no suelo trabajar equipos con desescarches por gas caliente, pero a simple vista por lo menos debería llevar 7/8.

Buscaré el cálculo de esas lineas y pasaré pto.

Se ven las mediciones??
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158509

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Tienes aislada la tubería de gas caliente???.

Y sobre todo, has mirado si la T la tienes antes o después de la Vet???. No es la primera vez que la encuentro antes.....

Te cierra bien la solenoide de líquido???.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158513

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Si está aislada

Se ven las fotos?? se ve como entra entre la VET y el distribuidor.

Creo que el problema es el diámetro de la linea, pero hay una llave antes de la solenoide que dudo .

Decir si veis los datos del metreco, joerrrr.

La lp pasa de 2,5+/- que estaba evaporando a ser de 1, algo en el desescarche.

Otra cosa, entra en el evaporador y primero pasa por la vandeja, que como al principio era un bloque de hielo, lo había achacado a eso, que el gas se enfriaba antes de llegar a la batería, pero al final del día ya no había casi hielo.

La linea de gas caliente llegaba a 47º . yo creo que incluso había condensación y expansión el el distribuidor, las presiones me cuadran.
Es un caso rraro rraro.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158516

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Yo no puedo acceder al enlace, pero la verdad es que estoy fuera y mirandolo desde el móvil, así que...

Eso de que te baje de 2,5 a 1 no es normal. Debería mantenerse en 2,5 al principio para luego ir subiendo conforme a la temperatura del evaporador.

No me dices nada de la solenoide de líquido, pero por los datos que das, debería cerrar, o de lo contrario la presión de baja no te caería tanto.

Puede que efectivamente sea lo que comentas. De todos modos, que tubería de líquido tienes????.

Y cuantos metros entre el compresor y el evaporador???.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158518

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Otra pregunta.

Ya que no puedo ver datos, que presión de alta tienes durante el desescarche???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158519

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
que pena cn la dedatos que hay 765229.gif

Alta estaría por 11bar´

Linea de líquido 1/2, ya un poco justa.

La solenoide de líquido si cierra.

De lineas habrá 12m.

...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158522

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Te cuento.

Nosotros montamos siempre la linea de gas caliente un poco mas pequeño que la de líquido. En ese caso, si necesitas 5/8 para líquido, usariamos 1/2 para gas caliente.

Con 12m no deberías de tener problemas, pero tanto la baja como la alta están bajas.

Yo apuesto por 2 cosas, o tienes poco gas ( aunque parezca mentira un poco de gas de mas hace que el desescarche te rinda mucho mas, lo tengo comprobado ), o la solenoide no te da el caudal correcto.

Muy importante que cuando montes un sistema de gas caliente, la solenoide tenga un KV capaz de soportar el desplazamiento de ese compresor. Si no, el gas se te va al condensador y al depósito de líquido, y no tienes caudal suficiente para que el compresor trabaje y te de suficiente calor especifico.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158523

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Por cierto. Para publicar archivos a mi me va mejor Onedrive que Google Drive.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information