TEMA: La reparación de hoy.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159666

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Estos son los que comento , con compresor rotativo Tecumseh de unos 2000w a 0ºC .
Bien horizontales como el que muestra el compañero o verticales .
www.subeimagenes.com/img/dsc-0005-2-1601138.html
La imagen no es muy buena .

Y trabajan como comenta casino con mucha m....a en el condensador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159667

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
tecnoalberto quería decir que su función es absorber el calor que desprende los componentes del cuadro ,el problema está que cuando la fábrica está a pleno régimen el calor que desprenden los componentes es tal, que con dos equipos ( uno a cada puerta del armario ) les cuesta mucho .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 3 meses #159670

cansino escribió:
Puedes equivocarte igual que yo, que me parecio ese el capilar que se unia a aspiración para entrar. Pero si fuera para inyectar líquido tendría algo que lo regulara no?
Había pensado que pueden ser los capilares que van al presostato???

No se . la pena es que a esa empresa no se puede entrar como uno quiere como en otros sitios, sinó me pasaba hoy mismo a quitarme dudas.

SAludos
Que estaré equivocado seguro y que el capilar que sale antes de filtro irá al presostato de alta, pero es que aun así veo en baja capilar que sale de aspiración y el que esta enrollado en la tubería de baja encima de compresor y solo veo un presostato de baja donde llevarlo. También ese que esta enrollado podría ser la tubería de bulbo de vet aunque tiene pinta de salir de toma de baja e ir a presostato y la potencia del compresor no es para expansión por vet. En la siguiente visita saldremos de dudas......... Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160731

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Como 8 de estos variadores hay en un cuadro y cuando están en funcionamiento se llegan a alcanzar temperaturas de 50 ºC .
www.subeimagenes.com/img/p-20160118-125134-1627111.html
Última Edición: hace 8 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160790

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

goo.gl/photos/NpRDVL1qRrMcAxxk8

La reparación, o mejor reparaciones de esta tarde en el teller han ido de fuguitas.

La primera un grupo de una máquina expendedore de helado.
Me han traido el grupo al taller. Por las indicaciones le iba a faltar gas.

Al poner manómetros, en efecto, por debajo de la presión de saturación a la tª ambiente.
Meto 11 bares de nitro. Paso el compreobador, y nada. espuma y nada.

Mosqueo, y mucho.

La aspiración del compresor estaba muy mal, a causa de la condensación supongo. Algo de aceite, pero poco.

Caliento un poco ( con presión) y empieza a fugar. Una varilla para no se si reparar o portergar el problema.



La segunda una vitrina expositora. De las que no se puedem desmontar.
Desmontar se puede, pero dejarla bien montada en un tiempo prudencial que no haga que la reparación valga mas que la vitrina es un imposible.


La tercera una conservadora expositora de helado, de frigo, una vision de tre nibeles. Como es habitual una fuga en el tubo de aluminio.
Esta no se que hacer, una la reparé con resina y lor si las moscas le metí sellador de fugas( con perdón )
Estoy por comprer una de esa barritas que se dan en caliente. No se .




Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, BTUExpert, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, jmgomezm

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160793

Yo la barrita la probé en el aire acondicionado de la furgo que rozaba faldon e hizo pequeña fuga y no aguanto nada, eso si era en el condensador.quizas yo tampoco la supe utilizar bien aunque no tiene mucho misterio.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160801

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Pues yo hoy he estado limpiando baterías de varias enfriadoras con un líquido que hay que echarle un porcentaje 1, 10 de agua que te deja las baterías bastante bien y también he estado cambiando termostatos de fan coil, hoy muy monótono todo pero muy necesario, para que haya buen intercambio en las baterias que estaban negras. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160804

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Bendito jabón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160816

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo cansino , no he llegado a soldar el aluminio , pero si localizamos una fuga en un tubo como el que muestras , no podemos reemplazar ése tramo o inclusive todo y adaptar uno nuevo de cobre con ésta pinza ?
www.subeimagenes.com/img/maxresdefault-1628019.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, rodrigomigel@gmail.com

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160830

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
silenbloc escribió:
Un saludo cansino , no he llegado a soldar el aluminio , pero si localizamos una fuga en un tubo como el que muestras , no podemos reemplazar ése tramo o inclusive todo y adaptar uno nuevo de cobre con ésta pinza ?
www.subeimagenes.com/img/maxresdefault-1628019.html

Pues si , es otra opción.

Tu lo has usado ?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160836

  • emboque
  • Avatar de emboque
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola, yo la e usado y mientas no se suelde cerca de la conexión o lleve golpes, sin problemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

La reparación de hoy. hace 8 años 2 meses #160850

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77

ya subo otro video
la soldadura en alumio se juntan 2 trozos de chapa de aluminio de 1mm de grosor minimo,
soplete con la boquilla mas pequeña posible, la llama muy muy leve, soplete en posicion casi horizontal , de izq aderecha movimiento continuo el menor recorrido posible, lo justo para fundir en ambos lados de las chapas, hay unos polvos para soldadura de alumio, y muchas horas de practica en taller,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, rodrigomigel@gmail.com