• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: COMPRESOR PARTE BIELA.

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165186

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hOLA.

Como no habro muchos de los compresores que cambio, no se si esto es muy normal.
goo.gl/photos/isqWakTecjUahGZP9

Los tornillos y los trozos de la biela aparecieron en el fondo de la bocha.

goo.gl/photos/C1P3nkcUpGtuK4gW7

Esto es antes de sacar el pistón, el compresor estaba bloqueado porque la biela se habías cruzado con la escéntrica.

Lo que no entiendo es cuando se soltaron los tornillos que la cierran.

El historial es que es un compresor de una expendedora que me ha dado problemas.

goo.gl/photos/fMzQ6wchAK8NfniB9
Es de 134a y le cambié el filtro dos veces anteriormente.
A la tercera limpié el circuito a fondo , compresor incluido. Carga de aceite igual al aceite sacado mas un dedal que es lo que salió del condensador y evaporador. A los tre días el compresor, lo habro y me sale esto, y no se, que parta por golpe de líquido o lo que sea lo puedo entender, pero los dor tornillos sueltos, no lo pillo. 956844.gif

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165187

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es raro cansino , aunque la avería es golpe de liquido , lo de los tornillo no guarda relación alguna ,

para lo del golpe de liquido revisa el ventilador del evaporador , ya que por lo que creo esas expendedoras son por capilar ¿NO?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, cansino

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165189

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Vibraciones excesivas o ruidos extraños antes del suceso???
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165190

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No veo bien la válvula. Estaba mal???
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165196

Pregunto, no ha podido causar la rotura de la biela que con las vibraciones se aflojasen los tornillo que la unen al casquillo?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, francismorcillo

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165207

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no diria golpe de liquido ,las valvulas tendrian que estar dobladas si rompio la biela
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165215

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
refrio escribió:
no diria golpe de liquido ,las valvulas tendrian que estar dobladas si rompio la biela
Y la camisa o pistón deteriorados .
Los tornillos en que estado tienen el hilo de la rosca ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165219

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Pocas veces he visto esto, solo en compresores semihermeticos.

Consejo. Limpia las piezas. Las pegas con cisnocrilato y comprueba deformaciones o golpes que pueda haber producido el cigüeñal sobre las partes de la biela. Si se nota un ligero desgaste en la unión de las medias bielas es posible que debido a los años y alguna vibración con la resonancia específica pueda haber aflojado los tornillos.

No deja de ser una hipótesis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165224

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
bujes muy gastados de perno de piston ,va golpeando la cabeza en cada compresion ,logrando aflojar viela ,hasta soltarla o desatornillarla ,es una teoria ver
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165227

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No se ve muy bien pero ¿No parece como si el golpe de líquido hubiese roto la biela en la parte del sombrerete de ésta, donde se alojan los tornillos?....de ahí que se encuentren sueltos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165228

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo que por aqui esta la solucion, bloqueo de piston puede ser de aspiracion , no por calentamiento ,rotura de biela, la parte que va al cigueñal tiene que tener resto de golpeo ,hasta que saltan los bulones o tornillos,los tornillos fueron arrastrados de el interior de la rosca observar esta,se clavan los anillos ,la parte superior del cilindro se daña observar,
aceite diluido con gas, saludos
www.icer.cl/pdf/bitzer/pistones/diagnostico.pdf
Última Edición: hace 7 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, cansino

COMPRESOR PARTE BIELA. hace 7 años 11 meses #165231

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Kenny o cualquier otro compañero puede explicar más ampliamente esta afirmación?
"Las pegas con cisnocrilato y comprueba deformaciones o golpes que pueda haber producido el cigüeñal sobre las partes de la biela" gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information