• Página:
  • 1

TEMA: Enfriadora Carrier

Enfriadora Carrier hace 3 años 4 meses #193531

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas noches,tengo varias enfriadoras Carrier 30H con r-410a y cuatro compresores scoll cada una ,que están dando fallos de baja presión,cuando no es una es otra,sabéis de que puede ser?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 4 meses #193536

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Intercambiador tubular picado , sonda de aspiración , transductor de presión , filtros de líquido , fallo válvula expansión , carga refrigerante no adecuada etc ..etc cuántos más datos aportes mejor saltos térmicos , temperaturas, consumos , modo en que trabajan etc ..etc
Un saludo
Última Edición: hace 3 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 4 meses #193550

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Muchas Gracias,perdón si cambié el filtro por posible humedad y duro un tiempo,ahora ha vuelto a saltar y he cambiado de sitio traductor de presión,las sondas de temperatura también pueden ocasionar esta parada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 4 meses #193554

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cambiaste el filtro y duro un tiempo , hasta que se saturaron .
Todo parece indicar humedad en el sistema , has visto en el visor de la válvula expansión el color del indicador del estado de humedad ?
Si las sondas no dan un valor real pueden hacer trabajar de forma incorrecta a la válvula de expansión y la capacidad del equipo .
Última Edición: hace 3 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 4 meses #193570

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Podías ser un poco más explícito porque de carrier modelo 30H hay varias versiones; en cualquier caso el cambiar las sondas de sitio no me parece una operación de buenas prácticas.
Me gustaría saber que lógica aplicaste para sustituir los filtros deshidratadores, el verificar las sondas es fácil si lleva el pro dialog, en cualquier caso me da la sensación que no tienes un protocolo claro. Tocar una máquina y manipularla puede da lugar a efectos no recomendables
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 4 meses #193571

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol tienes varias maquinas , y todas tienen el mis sintoma , no sera que cojieron alguna enfermedad ,las sondas no seran ,si todas paran por baja, centrate en una y mira por que para por baja, varias maquinas enfrian o no ,cuando una solo una,si la controlas y te centras, ya que no son todas el mismo circuito,
controlar a que presion para , alta y baja, temperatura del lugar a enfriar,temperatura del agua enfriada ,
solo centrate en una, hasta que este apunto salvo que se este tocando las sonda y tocando por todas partes, veras en una maquina hay que saber por que para por baja, cuantas son las razones ,la maquina se rearma sola ,o la tienes que rearmar, si la temp.... llega al punto de consigna, comprobar la carga, algo te esta molestando , asi que centrate en una no toques todos los palos, sal...
enpieza por lo mas facil, si alcanza la temp se parara, asi controla la temp ,cuantas maquinas tienes trabajando a la vez,para contralas eso tiene queser maquina por maquina,repito centrate en una,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 4 meses #193581

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
Estas cambiando demasiadas cosas sin comprobar al parecer presiones y temperaturas de funcionamiento... Cuando tienes varias enfriadoras con el mismo sintoma nunca sera solo una unidad y estaran en cascada... SI fallan todas será algo en comun que tengan , por lo tanto revisa los filtros del intercambiador, el propio intercambaidor de , que tiene que estar a una diferencia de entre 5-7 grados (entrada - salida). No cambies absolutamente nada de ninguna antes de no haber comprobado presiones y temperaturas. Revisa filtros e intercambiadores...
Un saludo¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 4 meses #193582

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
Perdona que te interrumpa¡¡¡
Alguna vez te ha pasado de cambiar la temperatura de consigna y no volver salir error en la enfriadora??. LO hice en una enfriadora CARRIER hace 3 año, vino otra empresa, se volvieron locos en un ayuntameinto... yo decidi cambiar la temperatura de consigna en 1 grado... y llevamos 4 años y sigue sin problemas.... los software a veces te sorprenden
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 3 meses #193609

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola ,no he cambiado las sondas sino los traductores de presión de óbus,por si hicieran falso contacto o estuviera la toma dañada ,en primer lugar después de verificar presiones y temperaturas ,recogí el refrigerante y cambié el cartucho por uno de mayor capacidad de adsorción y esto ha funcionado,pero como dice el compi debido al sistema se ha podido crear otra vez humedad es lo más factible.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 3 años 3 meses #193610

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
¿Al recoger el refrigerante los has pesado? No vaya a ser que lo que tienes es una fuga, y por ahi te entre a posterior la humedad.
Recoge, pesa y presiona con nitrogeno para comprobar la estanqueidad.
¿La presion de alta corresponde a la del refrigerante? Que aparte igual tienes aire en el circuito.
Al cambiar de sitio el transductor supongo que al obus le habras quitado el pincho, no vaya a ser que esta tocando mal.
Las sondas no te van a parar el sistema por baja, solo el transductor y si la lectura es la misma que la de tu manometro estan correctos y no hace falta tocarlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information