• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: maquinas de hielo escotman mt20

maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41177

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigos he ido a una discoteca donde tienen 4 maquinas de hielo escotman 3 de ellas con mas años que la tos y una bastante nueva,despues de comprobar las maquinas la 3 viejas han muerto los compresores,son condensadas por agua a traves de una torre de refrigeracion y tiene mas mierda que dios talento,he deducido que se han roto los compresores porque tenian los presostatos de alta automaticos y la maquina mas nueva lo tiene de rearme manual por eso se ha salvado de la quema,las maquinas son de r-12 .mi pregunta es? el compresor que le voy a colocar es para r-134a ,no se si limpiar los circuitos bien y meterle r-134a o utilizar el sustituto r-409 me dara problemas de expansion?.muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41179

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
R-134 y filtro-capilar nuevo.Y ha tirar cubitos,jajajaja.Yo lo he hecho.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41203

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola, compresor de 134a para baja temp.,.-23.
circuito que ha estado circulando r.12 con aceite mineral, compresor r.134a aceite ester ya hay que limpiar bien el circuito. ,.-23.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41215

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41220

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como te han dicho 134, además de que el 409 ya no se vende, sólo hay lo que quede en existencias a cada mecánico (al menos, en teoría), en todo caso habría que pasar a 437-A, yo lo he utilizado ya varias veces con éxito. Pero ya que cambias compresor, no hay duda, pero debes de limpiar muy bien el circuito para eliminar restos del mineral.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41231

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te dicen motor de 134 y ponle 134, eso si buena limpieza de circuito y como no filtro nuevo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41249

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
muchas gracias amigos esta claro a limpiar a modificar y andando, voy hacer 2 y otra la voy a colocar nueva porque no hay por donde cogerla ,ya colocare algunas fotos.un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41255

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Cuidadito con la torre y la legionela !!!

Ya nombrastes un factor SUCIO
Yo te nombro otro CALOR de verano
Falta el agua !!
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41333

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigos estoy en un dilema porque de las dos maquinas que tengo que reparar solo hay disponible un compresor y me dan plazo de entrega de un mes para el segundo.¿le coloco los dos de 404a que si que hay? ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41374

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ahí sí hay que hacer más cambios, de momento la vet, y necesitarás más capacidad de condensación. En caso de tener calderines deberás cambiarlos, así como las válvulas de seguridad y regular presostatos. Ese cambio habría que meditar más.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41465

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te dice Lozano, no se trata solo de cambiar de gas. Ten en cuenta que el 404 trabaja a mas presión.

Tendrás que cambiar condensador, sistema de expansión , calderin y válvula de seguridad como te comenta Lozano.

Lo mas fácil o esperar o buscar otro distribuidor

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 9 meses #41475

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigos ya he echo una y funciona correctamente la e comparado con la maquina nueva que es de 404 y funcionan mas o menos igual aunque la nueva viene con control electronico y la que e reparado es electromecanico en presiones trabajo casi igual, voy a por la segunda ya os contare,es condensada por agua a traves de una torre y le e colocado dos valvulas de expansion,filtros etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information