TEMA: BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA

BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA hace 13 años 3 meses #55510

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
bien planteo un debate aunque algo corto dado sus dos vertientes ,

el problema se me viene dando en un numero ya bastante alto de casos , el tema es que se me rompen uno de los muelles de sujeción interior del motor , en los herméticos , justamente el muelle que va mas separado de los tres entre ellos ,
para que os hagáis una idea los que no conozcan el compresor en su interior en esta imagen esta denominado como soporte de suspensión


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

bien el tema paso en unos casos y se le achaco a una manipulación de la KVL su regulación era bastante elevada y supusimos que cuando realizaba el ciclo de descarche podría provocar que el compresor trabajara con unas presiones elevadas y sufriera en el arranque tras periodo de paro por goteo , pero en la mayoría de los casos esta no a sido la diagnosis ya que su funcionamiento no a dejado ninguna pista de falla , es por ello que me debato si es culpa de fatiga del material por su mala calidad o se me escapa algún detalle a la hora de diagnosticar , pues bien levantado el debate por si se os esta dando el caso o bien la falla la tengo en las instalaciones , un saludo espero comentarios
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA hace 13 años 3 meses #55518

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
En alguna marca en concreto?

Opino que si es una cosa localizada en marca o modelo puede ser perfectamente asunto de materiales.

Y por cierto.... esa avería se me ha producido en bastantes ocasiones, pero suelen ser compresores relativamente nuevos.
En compresores que llevan diez años o más funcionando no se me ha dado el caso.... por?

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA hace 13 años 3 meses #55521

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
en L`UNITE HERMETIQUE,

y si en instalaciones nuevas , de menos de cuatro años ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA hace 13 años 3 meses #55524

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Al parecer el tema muelles los fabrican en distintas aplicaciones con una calidad baja.Al hacerlos tan acerados se fracturan por fatiga.
Yo tuve en un año cuatro averias identicas por muelle partido y fue en tiradores de puerta en camaras de congelacion todos de la misma marca y modelo.En los ultimos 20 años no habia cambiado ni uno solo. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA hace 13 años 3 meses #55528

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Es que últimamente son muchas las marcas que incorporan un "Departamento de optimización de procesos de fabricación".

Traducido al roman paladino viene a ser "como lo hacemos más barato?"

Pues eso...

He tenido resistencias de desagüe funcionando muuuuuchos años.
Joer, y últimamente las cambio a pares!

Lo único cuasi eterno son los KP15 de Danfoss...... qué cosa más resistente!!!!

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA hace 13 años 3 meses #55533

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Están diseñados para que su vida útil sea corta.

Documental que lo explica:

www.rtve.es/mediateca/videos/20110109/co...comprar/983391.shtml
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA hace 13 años 3 meses #55534

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Islatoto escribió:

He tenido resistencias de desagüe funcionando muuuuuchos años.
Joer, y últimamente las cambio a pares!
señores creo que aqui esta la solucion,algo que dura mucho no es rentable para nadie, pero que tampoco abusen. ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES O COINCIDENCIA hace 11 años 8 meses #96681

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.