• Página:
  • 1

TEMA: PROBLE MA EN SPLIT

PROBLE MA EN SPLIT hace 12 años 8 meses #70875

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola amigos
tengo un split 4500 frig r407, marca henesi, o algo asi,
funciona en mi opinion, bien
salto termico interior 17º
temperatura ext 36º
presiones en aspiracion 6.1 bar
el ventilador ext funciona correcto se ha comprobado condensador
sobrecalentamiento 3.6º
distancia frig 8 metros
consumo algo superior al nominal 9.2A nominal 8.9A
se ha limpiado el split interior que estaba horroroso, el ventilador y la parrilla increible de mierda
la condensadora tambien se ha limpiado correctamente,
el aparato tiene unos 6 años, y el muy capullo cuando lleva funcionando una o dos horas se para y no da frio, aun sigue funcionando, creo que para el compresor por protector interno, pero yo no lo he visto estando alli, puede ser que el compresor este medio-medio de cascado?
el gas a pesar de dar presiones correctas se lo hemos sustituido a peso por si estaba descompuesto y ha mejorado en salto termico, pero sigue parandose .-19
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLE MA EN SPLIT hace 12 años 8 meses #70881

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La presión de baja esta alta, creo el problema en mi opinión debe estar en el sector de alta. La HP debe ser bastante elevada, lo indica tambien el consumo del compresor.

Comprueba que no se hayan dejado ninguna válvula semiabierta

Comprueba que el ventilador de la unidad condensadora funcione correctamente, descarta presencia de incondensables, asegurate de la limpieza correcta del condensador, exceso de refrigerante, filtro, etc.

La temperaratura exterior es alta pero nada fuera de común, puede que 4500 fr sean escasas para el recinto y el equipo este trabajando sobrecargado estos días de calor.

Puede que la unidad condensadora este muy soleada y la condensación se dispare...

Si no es nada de lo anterior:

Puede que el compresor haya sufrido mucho antes de vuestra intervención por el mal estado que se encontraba la unidad, el aceite se haya degradado y la lubricación ya no sea correcta.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLE MA EN SPLIT hace 12 años 8 meses #70895

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
No lei que gas lleva? saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLE MA EN SPLIT hace 11 años 8 meses #96689

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information