• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de compresor R-600 X R-404a

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76438

No creo q funcione ese cambio. Por que no montas su compresor en r600 y te quitas de problemas?¿?¿
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76441

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Que crees que no funcionaria Gaditano?

La re-conversión a r-134a o la re-conversión a r-404a
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76444

De r600 a 134a lo he hecho varias veces y casi siempre me ha ido bien. Digo casi siempre por q alguna vez me ha dado problema, pero por norma bien.
Lo que queria decir es q si un frigorifico por ejem. viene con r600, lo mejor a la hora d un cambio d compresor es seguir poniendo uno del mismo gas.

De 600 a 404a ni me lo planteo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76698

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ok entendido es que no te había entendido que es lo que no iría bien

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76706

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
reconversion de r-600 a r-404a es del todo inviable.

por otro lado si tememos una instalacion de r-600 y queremos usar un compresor de r-404a pq ya lo tengamos ahi en stock y no querramos comprar uno nuevo... pos ese ya es otro tema.

para empezar el tema del aceite, los compresores de r600 traen aceite mineral y los de r404 traen aceite polioester, lo cual no es un problema pues si bien no se puede usar aceite mineral para r404 si se puede usar el polioester para el r600, de hecho el aceite polioester es compatible con la mayoria de los refrigerantes. simplemente has de hacer una limpieza del circuito antes de inatalar el compresor nuevo.

segundo punto y no menos importante,la potencia del compresor, esto no lo tendremos en cuenta puesto q electricamente los compresores de r404 son mas potentes q los de r600 para una misma capacidad, asi q lo q tendras q ver es que volumen horario de refrirerante mueve un compresor y el otro, el cualsi q debe ser similar, osea q si el de r600 mueve 3 m3/h el de r404 tiene q mover lo mismo o muy similar o se quedara grande o pequeño.

harr otras consideraciones como el diseño del Vi diseño interno del compresor en funcion de la relacion de compresion de cada gas, etc los cuales afectan directamente al rendimiento, pero para maquinas tan pequeñas y siendo compresores de pistones podemos obiarlas y montar esta pequeña chapuza XD
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76817

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Un circuito de isobutano(R600a)puede servir perfectamente para R134a sin cambiar nada,solo haciendo una buena limpieza ya que el isobutano trabaja con aceite mineral y el R134a con aceite POE.

Tenia un documento bastante bueno explicando todo esto tecnicamente pero en este momento no lo encuentro.

¡¡¡CUIDADO CON EL R600a QUE ES ALTAMENTE INFLAMABLE!!!

Saludos.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76826

  • traepaca2
  • Avatar de traepaca2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
lo podras cambiar a 134 , pero tienes que cambiar capilar, ahora vas a mover mas gas, un frigorifico con r-600 mueves unos 50 gramos de r-600, mientras con 134 estaras en unos 250gm , yo lo he hecho varias veces y va bastante bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 2 meses #84745

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Cambiar de refrigerante y compresor un frigorifico de R-600a (isobutano) por un sistema de R-404A es totalmente disparatado.
Como poder, todo puede ser. Pero ese cambio en si, seria un sinsentido.
Para hacerlo bien habria que cambiar el capilar. Eso seguro.
Esos refrigerantes no se parecen en nada entre si. Para un mismo rendimiento saldrian capilares totalmente distintos.
Esto en si, ya es una tarea casi imposible en cualquier frigo domestico.
Pensar que el capilar va por dentro de la tuberia de baja y encima el evaporador es de aluminio
El cambio por R-134a, es algo mas viable. Pero tampoco tiene mucho sentido. Ya que en España disponemos de compresores y refrigerante a precios similares. Un compresor de R600a, cuesta mas omenos igual que uno de R-134a o uno de R404A de la mismas prestaciones
En esos cambios solo veo inconvenientes y ninguna ventaja.
Asi pues, si tengo que cambiar un compresor de R-600a pongo otro de R-600a
Sin duda es lo mejor y lo que menos cuesta
Con respecto de que el isobutano es altamente inflamable,bueno solo dire que es igual de inflamable que el butano.
Asi pues si fumas husa cerrillas
Para terminar, recordar que el isobutano es R600a y el butano R-600. Nada que ver
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 11 años 8 meses #96720

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information