• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de compresor R-600 X R-404a

Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76353

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Buenas Forofos,tengo entendido que seria posible hacer un cambio de compresor R-600 X R-404a, sin ningún tipo de problemas.Simplemente cambiando filtro deshidratador, ¿es posible?

Quería saber si alguno ha hecho esto y los resultados. Gracias
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76356

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
En una ocasion he hecho la conversion pero a R134A en un congelador (arcon)y muy bien,pero con R404 creo que seria demasiada presion de trabajo. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76359

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Como comenta frigo, el problema radica en que los componentes fabricados para el uso del r600 son bastante más pequeños que los que se usan para R404a, tendrás limitación en la condensación y en el compresor seguramente, el R134a es la mejor opción en mi opinión
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76361

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Perdon,hace tiempo de esto y me he confundido.Lo que se hizo fue quitar el compresor de R600 y se coloco otro para R134A.

Pero sigo pensando que puede ser muy alta presion de trabajo si empleas R404A ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76366

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Pero es que el compresor es de 1/6CV a -25 da 245W y con R404a es lo mismo, sin embargo con R-134a 1/6cv da una potencia de 95w a - 25ºC, por lo tanto el compresor tiene que ser mucho mayor.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76368

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si pero y la presión?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76371

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
¿Cuales son las presiones del R-600 normales trabajondo a -25ºC?
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76372

  • MEFOREX
  • Avatar de MEFOREX
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Karma: 0
Como han recomendado por presiones y expansion es muy parecida al de 134 y yo he cambiado alguno,con respecto a la condensacion si puede ser que le falte algo,pero no te creas que tanto.
Tambien ten en cuenta que los evaporadores de r-600 son a tiro forzado mientras que los antiguos de 134 eran estaticos,por tanto un poco de menos potencia no lo va a acusar
Última Edición: hace 12 años 6 meses por MEFOREX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76374

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
MEFOREX escribió:
Como han recomendado por presiones y expansion es muy parecida al de 134 y yo he cambiado alguno,con respecto a la condensacion si puede ser que le falte algo,pero no te creas que tanto.
Tambien ten en cuenta que los evaporadores de r-600 son a tiro forzado mientras que los antiguos de 134 eran estaticos,por tanto un poco de menos potencia no lo va a acusar


Pero como que la potencia no la voy acusar si es que el compresor r600 es de 1/6CV a -25 da 245W y con R404a es lo mismo, sin embargo con R-134a 1/6cv da una potencia de 95w a - 25ºC, por lo tanto el compresor tiene que ser mucho mayor.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76389

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay que ir a las "Tablas de Rendimiento" de los Compresores.
Hay que trabajar con Modelos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76396

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

el r-600 va con aceite mineral.
el 404 va con poliolester asi que ahi tienes un problema

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor R-600 X R-404a hace 12 años 6 meses #76415

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
No te guíes por el caballaje en estos casos.

Guíate por la potencia en watios.

Si haces la re-conversión de r-600 a r-134 puedes hacerla por que las presiones de trabajo son parecidas.

Ahora olvídate de r-600 a r-404, ya que las presiones de trabajo del r-404 son mayores y te quedara corto el condensador del equipo, ademas que tendrás que ajustar el largo del capilar para trabajar con el r-404

Cámbialo a r-134a y olvídate del r-404

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information