• Página:
  • 1

TEMA: Camara de congelacion

Camara de congelacion hace 11 años 9 meses #94488

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Buenas noches compañeros,

Hoy he visitado a un cliente con un problema que os pido opiniones, se trata de una camara para congelacion a -15º para hacer cubitos de hielo, el tecnico que lleva el mantenimiento actualmente parece ser que le ha hecho de todo pero la camara no consigue hacer mas de 6 carros de cubitos teniendo una central con dos compresores de 7,5 cv y otra camara de la misma caracteristica con uno de 7,5 le hace 10 carros, he revisado el equipo en cuestion y os doy datos ,

aspiracion del compresor 1,5 kg tiene kvl instalada
alta 22,5 kg
temp ambiente en interior de camara 2º
temperatura exterior de camara 33º
temperatura exterior de condensador 35 º
delta t entre admision de aire en evaporador e impulsion 1º

el equipo tiene dos compresores de 7,5 cv en paralelo y un evaporador para 19.700 w con valvula de expansion tes 5 y kvl en la aspiracion del compresor , trabaja con refrigerante r-404.

en principio lo unico raro que observo es la presion de alta muy elevada, si veis alguna otra cosa os agradeceria vuestras opiniones,

Un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de congelacion hace 11 años 9 meses #94489

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
si la temperatura del recinto se mantiene en -15°c, el problema puede estar en la forma que se mueve el aire en el lugar, pueda que sea poca circulación.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de congelacion hace 11 años 9 meses #94491

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Desescarche por gas caliente?¿

las KVL son muy tocapelotas en este sentido, a mi me ha pasado con las KVL que el equipo un día enfría de bien y al día siguiente no baja de -5 por ejemplo, es como si el vastago de regulación se quedase loco, has probado a regularla?¿
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de congelacion hace 11 años 9 meses #94495

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
El desescarche es por resistencias, otra cosa que se me olvido comentar parece ser que bajaron la altura del techo para reducir el espacio y la camara producia menos carros de hielo.
Todos los dias se aprende algo nuevo
Última Edición: hace 11 años 9 meses por jcc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de congelacion hace 11 años 9 meses #94513

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues como comenta sebastian, una mala circulación de aire puede ser un problema, pero indudablemente, lo que más llama la atención es el delta T de 1º en el evaporador, ahí tienes el problema, comprueba los ventiladores, su funcionamiento y sentido de giro, posible hielo o aceite en el evaporador, y si tiene espacio suficiente para coger aire, el espacio mínimo por detrás lo da cada fabricante, y no siempre se respeta. Con esas presiones que "parecen" correctas, pero ese delta T, mira el recalentamiento, puede estar muy bajo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de congelacion hace 11 años 9 meses #94523

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Gracias compañeros,
mañana volvere a pasar por la mañana a ver que tal va el tema , y revisare el recalentamiento , de todas formas sigo pensando que gran parte del problema esta en la presion de alta, me parece alta y por la tarde en la ubicacion del condensador se pueden llegar perfectamente a los 40 º de temperatura ambiente, con lo cual las presiones de alta se disparan seguro.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de congelacion hace 11 años 8 meses #96731

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information