• Página:
  • 1

TEMA: Tapero sin placa que la identifique

Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102197

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola,necesitaria saber,si alguien tiene la amabilidad de enseñarme,que refrigerante puedo sustituir a un compresor que funcionaba con R-12 y a que temperatura de evaporación trabaja.
Es que el tapero tenia un porito en el evaporador y lo unico que sé es el refrigerante que lleva el compresor.

Gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102206

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El R12 era un maravilloso refrigerante porque servía para todas las aplicaciones del frío, lamentablemente se prohibío su uso debido a los problemas medioambientales que genera.

Así pues, lo primero que debes decirnos es ¿En que tipo de equipo/aplicación estaba montado ese compresor? (no se lo que es un tapero). Así sabremos las temperatura de aplicación, la de evaporación y por tanto, que refrigerante sustituto es el apropiado.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102209

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el R12 por DI36 -DI44 FX56 FX110 de todos usar el DI36 no hay Que cambiar nada ni aceite, ni filtros, ni capilar , ni limpiar circuito, en las neveras tambien se usa 413A o 409 el R 12 EVAPORA A - 29,4 ºC SALUDOS
soy de madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102218

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El DI36 lo utilice en ocasiones pero lo han muerto!
El que he empleado en reemplazo del R12 es el R-426A (RS-24)es directo sin cambio de aceite y no he observado inconveniente alguno.

Para Roverman un Tapero es una vitrina/expositor refrigerado de bandejas de sobremostrador para alimentos a 3/5ºc.
Los alimentos son Tapas comida rapida para almorzar como albondigas,cayos (Mondongo),frituras variadas,ensaladillas,setas o champiñones,etc,etc caray me ha dado hambre ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102220

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
,.-7 y yo que creía que era un término sudamericano, jamás oí llamar las vitrinas así.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102221

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
otro que puedes emplear directamente es el R-437-A
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102225

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola

¿Que pasa? Que aquí nadie se acuerda del 134A. ¡Coña! que lo mismo…

Saludos

,.-37
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102226

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Estopa escribió:
Hola

¿Que pasa? Que aquí nadie se acuerda del 134A. ¡Coña! que lo mismo…

Saludos

,.-37

Pero los refrigerantes que estamos comentando son de sustitucion directa a un tapero.
Con el R134 debes limpiar y cambiar aceite ,eso ya vale mas que el tapero si sumamos todo el trabajo completo carga de gas incluida!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 5 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102234

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
frigotron escribió:
El que he empleado en reemplazo del R12 es el R-426A (RS-24)es directo sin cambio de aceite y no he observado inconveniente alguno.

daniel el único inconveniente que me dio ese gas fue una perdida de rendimiento, pero como comentas tu es lo único fiable hasta el momento,o al menos hasta que se amortice la instalación, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102249

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo es que lo de los gases, como no estoy en activo, con tanto tema de
los gases, ya no se que decir,el que no me gusta es el gas mostaza,
pero si quiero colaborar con forofrio, asi que enviar nº de cuenta,
saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102256

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias a todos y a ti frigotron por la aclaración.Se me ocurrio el termino "tapero" porque si digo un expositor podrian pensar en cualquier tamaño o algo así,menos lo que queria referirme.Vamos no se si me explico.

De cualquier forma muchas gracias por la informacion y ahora me voy a ponerme con el.

Un abrazo.

PD:he dado mi email para que me den esa cuenta,que yo quiero mucho colaborar.Me gustaria tener una tarjeta credito,pero se lo gasta el diablo, con los tiempos que corren. ,.-7
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tapero sin placa que la identifique hace 11 años 5 meses #102412

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,he solucionado la averia del tapero.El compresor estaba pasadito de valvulas.

Gracias chicos y concluyo este tema.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information