TEMA: trampa de aceite en heladera mostrador

trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103863

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola amigos del foro ... Estoy instalando una hel comercial mostrador.... La condensadora la coloque afuera en una mensula.... La consulta es sobre la trampa de aceite...... Donde me sugieren q se la instale ... Les detallo un poco el recorrido de la cañería...... Los caños apenas salen de la condensadora ahi nomas entran al interior del local bajando por la pared tres metros hasta el piso .. De ahi un metro y medio hasta entrar al mueble de la heladera... Yo tenía pensado instalarle una trampa apenas sale del evaporar...... Que me dicen?? La cañería es de media y un cuarto... Y el motocompresor es un armametic de 1/3 espansion por capilar...espero me aconsejen..... Saludos graciass
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103864

  • ema
  • Avatar de ema
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
creo que es muy largo el trayecto de cañeria te ba a redir poco la maquina x q es chico a su ves la maquina ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103865

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Perdón ... Es de 1/2hp el mc.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103866

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola casualmente estoy leyendo el manual de F,Buque donde dice que en lineas de aspiración ascendentes verticales colocar sifón cada 5 metros en la base del tramo , evitando ademas la perdida de rendimiento de la batería por la mezcla gas/aceite.
¿Que te dice el fabricante para ese equipo?
Pero para esa potencia y longitud no tengo muy claro que te haga falta.
A ver que dicen los frigoristas.

Saludos
Última Edición: hace 11 años 4 meses por alfonso. Razón: Ampliacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103871

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.

El sifon se coloca siempre cuando el compresor esta a un nivel superior al del evaporador para favorecer el retorno de aceite al compresor y se coloca siempre en el punto mas bajo de la tuberia de aspiracion y en vertical al punto mas alto de la misma, si el tramo recto en vertical a la salida del sifon sobrepasa los cinco metros se calocaran trampas de aceite intermedias.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103883

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Ok .... Graxias por sus respuestas... Les comentó q ya está en marcha..... Quedó asi .... Sale del gabinete de la evaporadora un metro y medio por el piso en forma horizontal de ahi sube vertical tres metros y llega a la condensadora...... Al sifon se lo instale a la salida del evaporadora..... ... Estará bien asi????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103884

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Ok .... Graxias por sus respuestas... Les comentó q ya está en marcha..... Quedó asi .... Sale del gabinete de la evaporadora un metro y medio por el piso en forma horizontal de ahi sube vertical tres metros y llega a la condensadora...... Al sifon se lo instale a la salida del evaporadora..... ... Estará bien asi????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103898

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
La idea básica de agregar un sifón en el tramo ascendente de la tubería de retorno es para no exigirle al aceite de hacer una "remontada" en un solo viaje,en contra de la gravedad.

Por esa razón,se debe colocarlo a mitad de la altura vertical.

De manera que cuando se inunde la parte "U" del sifón,esa cantidad de aceite,"solo" le quede la mitad del camino para volver al lugar de origen.

Solo me falto un dibujito,pero te digo,yo,no pondría nada en esa instalación. Cualquier agregado en la linea de retorno,hay que pensarla muy bien,porque provocan perdidas de carga enormes.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103900

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Señor martinie, un placer leerlo.

s344941351.mialojamiento.es/Catalogos/Sp...culoDisenoLineas.pdf

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trampa de aceite en heladera mostrador hace 11 años 4 meses #103901

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Gracias Sergio,lo tuyo es un poco subido de tono¡¡.

s344941351.mialojamiento.es/Catalogos/Sp...culoDisenoLineas.pdf

Somos gente grandeee¡¡.

Ese mismo documento lo leí hace poco,lo guarde y no me acordaba donde :pinch: :pinch: ,muy bueno :kiss: :kiss:

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.