TEMA: presiones

presiones hace 11 años 4 meses #104972

  • Carlos Alterini
  • Avatar de Carlos Alterini
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Cual seria una presion de baja esperable para una pequeña camara frigorifica que se pretende tenga una temperatura de gabinete de 3ªC y que utiliza R22 como refrigerante ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presiones hace 11 años 4 meses #104974

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Dependiendo del género, evaporarás un poco más alto o más bajo, pero aproximadamente a la presión que corresponda una temperatura de -4ºc. Si evaporas más bajo, deshumidificarás y crearás más hielo, si evaporas más alto, aumentas la humedad relativa de la cámara y ahorras desescarches.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presiones hace 11 años 4 meses #104984

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola

Carlos Alterini escribió:
Cual seria una presion de baja esperable para una pequeña camara frigorifica que se pretende tenga una temperatura de gabinete de 3ªC y que utiliza R22 como refrigerante ?

La presion deberia ser de 3 a 3,2 Bares

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presiones hace 11 años 4 meses #105002

  • Carlos Alterini
  • Avatar de Carlos Alterini
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
muchas gracias, voy a probar con esa presion
El administrador ha desactivado la escritura pública.