TEMA: Ultracongelador

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128332

  • Ranierglez
  • Avatar de Ranierglez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola a todos alguien me puede dar información de como cargar la segunda etapa de un ultracongelador, el cual lleva una mezcla de gases, pero tengo dudas de como hacerlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128336

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No entiendo a que te refieres.

Equipo en Cascada?

Mezcla de Gases?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128340

  • Ranierglez
  • Avatar de Ranierglez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Si es un equipo en cascada y en la segunda etapa es decir la de baja temperatura, lleva una mezcla de dos gases, pero no me dice cuales, en otro ultracongelador en los datos me dice que lleva R 290 y R508B pero al ser de diferentes marcas no se si me puedo guiar por esto. Además me han comentado que debe llevar etanol para reducir el efecto humedad en la expasion, pero no se hasta que punto será cierto o no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128341

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Pero de que tipo de equipo estamos hablando. potencia, aplicación, algo.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128343

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Ojo si tienes que soldar en uno de esos equipos que el 290 es propano.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128344

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Cargar la etapa de baja temperatura de un ultracongelador -86 por que razon?. Si es debido a una fuga primero es encontrarla y solucionarla ya que, ademas, el refrigerante es muy caro.

Hace falta saber, exactamente debido a los capilares, que refrigerante/s lleva y ese dato aparecerera en una etiqueta o placa del ultracongelador. Refrigerantes/s y peso del mismo.

Lo del etanol para reducir el efecto humedad en la expansion olvidalo.
Última Edición: hace 10 años 3 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128345

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Eso de que en la segunda etapa tiene una mezcla de 2 gases es la primera vez que lo oigo.

Y lo del etanol es un disparate.

Intenta averiguar que máquina es y quien es el fabricante para buscar datos si no quieres liarla
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128348

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Normalmente "francismorcillo" llevan un refrigerante, uno de ellos el mencionado R-508 B, y el otro, por ejemplo R-290, es un accesorio para mejorar el retorno de aceite ya que a esas temperaturas (evaporando a -100ºC) hay bastantes problemas con el.
Última Edición: hace 10 años 3 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, ururef

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128349

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues no lo sabia.
He reparado un par de máquinas con 508, y en ambos casos el fabricante me indico la carga pura, y no me dijo nada de añadir nada para mejorar el retorno del aceite.
Curioso
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 3 días #128350

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
francismorcillo escribió:
Pues no lo sabia.
He reparado un par de máquinas con 508, y en ambos casos el fabricante me indico la carga pura, y no me dijo nada de añadir nada para mejorar el retorno del aceite.
Curioso

Depende de los fabricantes, sistemas de "descongelación", etc. Pero si, pueden llevar R-290, R-601, etc.

Hablaremos del R-508...........
Última Edición: hace 10 años 3 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 2 días #128410

  • Ranierglez
  • Avatar de Ranierglez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Tengo que cargar la segunda etapa debido a que el compresor está derivado, no hay fugas de refrigerante, pero tengo que cambiar el compresor. El tema es que la placa de características no me dice el tipo de refrigerante, solo dice "mixture" es un "Angenlantoni Polar 530" de fabricación italiana. Lo del R508 y R290 es de otro ultracongelador "SANYO" que dice esto en la placa, pero no sé si puedo guiarme por esto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 2 días #128411

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mira aquí por si te vale segun leo lleva r404 y 23 en mezcla creo que deberas ponerte en contacto con el fabricante para que te informe de las cantidades www.rainbowsarl.com/img/pdf/Angelantoni/-85%20Series.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 2 días por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.