TEMA: Ultracongelador

Ultracongelador hace 10 años 2 días #128425

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 1 día #128444

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Es que no puedes almacenar el refrigerante en el reciepiente de líquido y aislar el compresor en sus válvulas para sustituirlo?. ¿Por que debes cargar refrigerante si la instalación tiene otro tipo de problema?.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 1 día por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 1 día #128445

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
O si no tiene despósito disponible, recuperar el contenido y volver a carcarlo a posteriori...?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 1 día #128446

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Ranierglez escribió:
Tengo que cargar la segunda etapa debido a que el compresor está derivado, no hay fugas de refrigerante, pero tengo que cambiar el compresor. El tema es que la placa de características no me dice el tipo de refrigerante, solo dice "mixture" es un "Angenlantoni Polar 530" de fabricación italiana. Lo del R508 y R290 es de otro ultracongelador "SANYO" que dice esto en la placa, pero no sé si puedo guiarme por esto.

Parece que estos ultracongeladores Angelantoni van con R-404A en le etapa de alta temperatura y con R-23 en la de baja y posiblemente (dice mezcla) tambien con R-290. Pero hay que asegurarlo y si no tienes esos datos hay que hablar con el fabricante. Refrigerante y pesos ya que cargar refrigerantes sin ellos, sin los datos exactos, es extremadamente peigroso y muy delicado.

Segundo problema. Si la averia fue compresor derivado hay que saber como esta su aceite, si quemado, acidificado etc, y actuar con el circuito frigorifico en consecuencia. De cualquiera de las maneras, y ademas del compresor, hay que cambiar separador de aceite, filtro secador y comprobar capilares, como minimo y antes de empezar a cargar refrigerante.
Última Edición: hace 10 años 1 día por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 1 día #128447

  • CLIMORENO
  • Avatar de CLIMORENO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • RECICLARSE O MORIR
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenas tardes yo he tenido la ocasion de reparar algun congelador de estos de laboratorio de -80 y el fabricante usaba mezcla de refrigerante y nosotros lo que usamos fue r 23, y el congelador funciona perfectamente.
Última Edición: hace 10 años 1 día por CLIMORENO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 1 día #128449

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
CLIMORENO escribió:
Buenas tardes yo he tenido la ocasion de reparar algun congelador de estos de laboratorio de -80 y el fabricante usaba mezcla de refrigerante y nosotros lo que usamos fue r 23, y el congelador funciona perfectamente.

¿Y como le recomiendas a "Ranierglez", y a todos, como que se hace la carga de refrigerante?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 1 día #128452

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Por la dificultad de saber que o cual refrigerante lleva en la segunda etapa se hace necesario escribir al fabricante y solicitar los datos necesarios. en la pagina dan lo opción de escribirles.
Otra alternativa es con el compresor, marca y modelo…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ultracongelador hace 10 años 1 día #128454

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
Ranierglez, si te sirve de algo soy traductor de italiano..... por si tienes que redactar algun correo o traducirlo.
Saludos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, ururef

Ultracongelador hace 10 años 1 día #128457

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Ranierglez, si te sirve de algo soy traductor de italiano..... por si tienes que redactar algun correo o traducirlo.
Saludos

Ignazio,por ese buen gesto,se ha ganado,el primer punto de Karma +

Llegado el momento,es muy útil,tener en el foro,alguien que nos interprete,mas allá,de lo que uno pueda traducir,con Google.

Me ha tocado,discutir con varios ingenieros,la interpretación,de como regular un presostato,en un centrifugo (hace muchos años).
Teníamos
- El manual original en ingles.
-El manual en Español.
-Un informe por fax.(pedido a Carrier corp.)
-Llamadas de teléfono.....y nada coincidía,con nada.

Pasaban las semanas,y la maquina purgaba en forma automática,mucho R11,al ambiente.

La empresa,donde yo trabajaba,no quería correr con los gastos de un técnico,traído de USA,los representantes de Argentina,no se ponían de acuerdo.

Al final,"el Guille"...a prueba y error,claro,sacando un promedio de todas las versiones,lo deje 10 puntos.
Como a los dos años,llego al país,el ingeniero,que tabulo,esos parámetros,y me dijo,que me había echo famoso en el país del norte,por el lió,que se armo,en ese momento.En ese viaje,me enteré,que todas las maquinas de ese modelo,que salían de fabrica,ÉL,ajustaba "TODOS",los presostatos,en su laboratorio,después,se instalaban en las maquinas,y,nunca uno,se había des-calibrado,como el de esta maquina.

De todo esto,espero,nadie se confunda,NO ES FALSA MODESTIA,solo,quería contar,que una vez,"algo",me salio bien!!. risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef, heavyracer

Ultracongelador hace 9 años 11 meses #128688

  • Ranierglez
  • Avatar de Ranierglez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Gracias a todos por la ayuda que me han brindado, ya les contaré la experiencia, y les daré detalles. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.