TEMA: camara/botellero r22

camara/botellero r22 hace 9 años 8 meses #134129

  • yumby
  • Avatar de yumby
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos:

necesito cargar por presion una camara botellero de 2 puertas de r22 para enfriamiento de bebidas 4º mas o menos y quisiera cercionarme del procedimiento correcto
1º vacio
2º meto refrigerante
3º ajusto la carga asta dejar la baja a unos -10º?

exactamente cuando tengo que dejar esos -10 º(si fuese asi) al principio del funcionamiento o despues de un tiempo,gracias por la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara/botellero r22 hace 9 años 8 meses #134130

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Yumby, déjalo 8 ó 10ºc por debajo de la temperatura que quieres alcanzar. Si quieres 4ºc, dejalo evaporando aproximadamente a -5ºc ajustando el recalentamiento, y estará correcta cuando la temperatura interior sea la deseada
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, yumby

camara/botellero r22 hace 9 años 8 meses #134136

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te esta indicando el compañero , la presión que lees en los manometros es a la temperatura que estas en ese momento expansionando por lo que influye mucho la temperatura interior , esta presión ira bajando a medida que el habitáculo a enfriar va cogiendo temperatura por lo que la presión por ende ira bajando hasta llegar a una delta de aproximadamente 10 ºC de la temperatura de consiga , un saludo claro esta que estos valores dependen mucho de la temperatura ambiente que por supuesto influye en las presiones de alta y por ende de baja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: yumby

camara/botellero r22 hace 9 años 8 meses #134286

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No estoy muy de acuerdo con estas explicaciones.
Como correcta la de la faraona pero un poco inconcreta,¿¿ noo ??
Un botellero de dos puertas seguramente irás sobradísimo de u.c. y para un correcto funcionamiento quizás te encuentres con presiones mucho mas bajas. Y no por eso va mal.
Si respetas las presiones de serie te puedes encontrar con un gran retorno de liquido que te parta el compresor.
Debes vigilar el retorno y el recalentamiento,Es capilar,supongo.No lo dices.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.