necesito cargar por presion una camara botellero de 2 puertas de r22 para enfriamiento de bebidas 4º mas o menos y quisiera cercionarme del procedimiento correcto
1º vacio
2º meto refrigerante
3º ajusto la carga asta dejar la baja a unos -10º?
exactamente cuando tengo que dejar esos -10 º(si fuese asi) al principio del funcionamiento o despues de un tiempo,gracias por la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Yumby, déjalo 8 ó 10ºc por debajo de la temperatura que quieres alcanzar. Si quieres 4ºc, dejalo evaporando aproximadamente a -5ºc ajustando el recalentamiento, y estará correcta cuando la temperatura interior sea la deseada
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, yumby
como te esta indicando el compañero , la presión que lees en los manometros es a la temperatura que estas en ese momento expansionando por lo que influye mucho la temperatura interior , esta presión ira bajando a medida que el habitáculo a enfriar va cogiendo temperatura por lo que la presión por ende ira bajando hasta llegar a una delta de aproximadamente 10 ºC de la temperatura de consiga , un saludo claro esta que estos valores dependen mucho de la temperatura ambiente que por supuesto influye en las presiones de alta y por ende de baja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
No estoy muy de acuerdo con estas explicaciones.
Como correcta la de la faraona pero un poco inconcreta,¿¿ noo ??
Un botellero de dos puertas seguramente irás sobradísimo de u.c. y para un correcto funcionamiento quizás te encuentres con presiones mucho mas bajas. Y no por eso va mal.
Si respetas las presiones de serie te puedes encontrar con un gran retorno de liquido que te parta el compresor.
Debes vigilar el retorno y el recalentamiento,Es capilar,supongo.No lo dices.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.