TEMA: Camara no baja de 4°C

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134316

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si la presiòn de evaporaciòn es de 3,8kg tenìas que estar evaporando ha -6,8 C .
Con esa temperatura de evaporaciòn no conseguiras bajar la temperatura de la càmara
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134317

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues yo no lo veo tan mal.

Depende del calculo que hicieron de evaporador.

Abre un poco la VET para ajustar a 4 o 5 grados de recalentamiento, y mira a ver como se te queda el subenfriamiento en el condensador.

Creo que te sigue faltando gas..

Respecto al consumo del compresor, vigila que no sobrepase el nominal.

Y estamos pasando por alto la carga térmica que puedas tener en la máquina.....

A ver si lo que te pasa es que esa máquina no da para mas.....

Cuando te quedas corto de condensador, baja mucho el rendimiento. Mira en las tablas de cualquier fabricante como baja el rendimiento respecto a la temperatura de condensación. Verdaderas burradas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134318

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Y pensando, pensando,....

Estas seguro de que el que saco gas lo hizo por alta en fase liquida?

Ese salto tan alto de recalentamiento efectivo o es porque tienes muchos metros de tubo con un mal aislamiento, o lo que tienes dentro no es 404a.

A ver si saco gas en fase gaseosa.....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134319

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola definir que es recalentamiento, sobrecalentamiento, supercalentamiento, creo que cada frase es una cosa diferente, al menos eso creo, silen ves a tu carpeta y lo expones, por que en hispano se entiende de diferentes maneras,
y seria bueno una aclaracion en el diccionario ,saludos ejemp en chile llaman supercalentamiento a la temp en la salida del compresor,sobrecalentamiento temp del compresor , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134320

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jose es verdad en cada paìs tiene una definiciòn y concepto distinto , pero el nuevo apartado del foro " DICCIONARIO" no es mìo es de todos los que estamos en Foro Frìo , yo solo expuse una idea .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134321

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
nunca sacar ni meter gas, sin tomar primeramente lectura de recalentamiento y subenfriamiento,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134322

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Este equipo no es nuevo, Norit sabes si antes funcionaba correctamente o lleva arrastrando problemas desde hace tiempo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134323

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si fuera solo añadir refrigerante ya lo tendrìa resuelto , ya que ha añadido para ver si mejoraba el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134324

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola norit, si estuviese en tu lugar actuaria de dos formas tal y como tienes la cámara en este momento:

1: Abriría la válvula para conseguir reduccir el recalentamiento y q suba un poco el subenfriamiento...la dejas trabajar una media hora y tomas datos.(si se resolvío pues mejor, sino consigues mejorar, actua de la segunda forma...)

2: Cuento las vueltas que tiene la válvula termostática, la dejo a la mitad, me centro en dejar primero el subenfriamiento correcto añadiendo gas (entre 4 y 8 grados), una vez tengas el subenfriamiento susodicho, mido el recalentamiento e intento dejarlo entre (5 y 7 grados), ajustando la válvula termostática. Abriendo o cerrando si el recalentamiento es mayor o menor al que te he indicado.

Siempre que abras o cierres la válvula dale tiempo ( de 15 a 30 minutos), para que se estabilice el equipo.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 9 años 8 meses por diegocb2. Razón: corregir varias faltas de ortografia, al escribir el post desde el movil se me hace muy complicado editar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134325

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Se me ocurre que tambièn la lìnea de lìquido desde el depòsitohasta la càmara estuviera pasando por alguna zona con mucha trasmisiòn de calor , que le afecte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134327

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Antes d irme a almorzar, lps datos eran los siguientes, presion de baja 3,3bar (-10°) recalentamiento total 17°, salto termico evaporador de 6°, impulsando a -1,5°C, recalentamiento vet 11°, presion de alta 22-23bar, subenfriamiento 5°, salto termico en el condensador 9°. Ahora contesto a todos:
La u.condensadora esta en una azotea donde hay varias unidades exteriores de a/a de gran potencia, las tuberias de la camara pasan cerca, peri sienpre han estado ahi. La camara ha funcionado correctamente hasta ahora segun me dice. El q le sacó gas me asegura q lo hizo por la valvula del deposito de liquido. Algunas partes del aoslamiento de la linea de aspiracion estan regular. La linea de liquido no esta aislada. Ahora tengo yo una duda q no me ha quedado del todo clara, para abrir la vet, se gira en el sentido contrario a las agujas del reloj o a favor?
Y para finalizar deciros que ha llegado al set point (1°C) pero segun me dice el cliente antes tardaba muy poco en alcanzarlo, y ahora hasta 2° baja bien, pero el paso de 2 a 1° le cuesta un poco. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134328

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo sigo pensando que ha esa vet algo le pasa , a lo mejor el filtro del orificio o la aguja ,o no le llega suficiente lìquido, a pesar de que el visor comentas que està lleno .
Si es danfoss en sentido contrario a las agujas del reloj bajas el recalentamiento y al contrario lo subes .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit