TEMA: Camara no baja de 4°C

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134329

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
De todas maneras antes de liarte , prueba retirando el bulbo de su alojamiento y mira a ver como reacciona la vet .
A ver si funciona correctamente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134330

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola norit, si giras el vástago a izquierdas abres la válvula y si giras el vástago a derechas cierras la válvula.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134331

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
He retirado el bulbo y parece qie se abre, ahora nose que hacer, llega al set-point pero lo dicho, hasta 2°C bien pero de 2 a 1°C, le cuesta un poco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134332

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Si la cámara tiene genero tendrás que esperar a mañana para ver resultados, el producto debe estar algo caliente y eso no ayuda a que llegue o tarde mucho en llegar al set point...así que dale tiempo a que todo el producto coja temperatura...contra menos se abra la puerta de la cámara mejor...

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134338

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ajusta el recalentamiento. 11C es muy alto. Déjalo a 5C y veras como mejora. El subenfriamiento ahora me convence mas, y el recalentamiento te ha subido porque al aumentar el subenfriamiento la VET trabaja mejor y tiende a cerrarse un poco, al ser todo liquido sin burbujas.

Si tienes dudas al ajustar la VET, simplemente mira el manómetro de baja. Al bajar recalentamiento, la VET queda mas abierta, con lo cual te sube un poco la baja. Si es Danfoss, es tal como te indican los compañeros, al contrario de las agujas del relog. Si es Alco, depende del modelo.

Paciencia y poco a poco. Seguro que le sacas punta. Yo, esta semana llevo 3 días mirando una máquina que se me bloqueaba por hielo. Cada día voy un par de horas y miro como va, y toco algo y espero al día siguiente para ver que tal. En nuestro oficio hace falta mucha paciencia.

Solo una cosa. Si puedes y el cliente te lo permite, intenta mejorar la condensación cambiando los ventiladores de la condensadora por otros que te muevan mas aire, y de paso, instala un control de condesacion para que en invierno la máquina rinda bien.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Norit, afera

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134341

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que a veces buscamos problemas donde quizá no los hay. El problema del equipo era falta de gas por ese "técnico" que le saco parte, simplemente. Puede que el condensador esté algo sucio, pero si sólo metiendo gas has alcanzado ya el set point que antes no alcanzaba, está claro, en mi opinión le falta aún un poco de refrigerante para bajar el recalentamiento. Ya puesto, le deberías hacer una limpieza a fondo al condensador. Un saludo.

P.D.: en cuanto a que la cámara antes bajaba más rápido de temperatura, piensa que es verano, y sobre todo, que el cliente suele mentir, y mucho, pregunta a algún empleado y seguro que obtienes mejores respuestas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134346

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Bueno pues parece que ha salido la luz y lo hemos conseguido, de todas maneras mañana ire de nuevo a ver como sigue. Gracias a todos por la ayuda, hoy como dice silenbloc dormire, al menos, tranquilo. Gracias lozano por tu respuesta, pero si que he hecho mas cosas a parte de meterle gas, haciendo caso a silenbloc de mojar el condensador lo hice, y vi que el agua salia asquerosa, asi que lo primero que hice esta mañana fue quitar el ventilador del condensador y limpiar con agua a fondo el condensador y engrase el motoventilador, si sigues el post veras que gire el vastago de la vet hacia izquierdas(realmente sin saber si la abria o cerraba) y vi las consecuencias y como reaccionaba la instalacion, mejoro algo pero no estaba conforme y la puse como estaba, y hoy la he vuelto a abrir, todo esto despues de haberle metido gas, claro. De todas formas, tu respuesta tambien me es valiosa, ya que me ha pasado otras veces lo que comentas, para no volver a caer en el mismo error. choca_.gifs Gracias francis por seguir el post y tus recomendaciones, gracias a todos, hoy he aprendido bastante. bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
Mañana os cuento como sigue, pero por lo menos llega a la consigna. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, Roverman, francismorcillo

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134361

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Norit, me alegro mucho por ti...gran post...mis felicitaciones.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134362

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo estoy plenamente de acuerdo con Lozano, y lo dije en el primer post...no es más que eso , alguna mala intervención y falta de mantenimiento .

Yo no estaría satisfecho hasta tener un correcto recalentamiento, de lo contrario el cliente tendrá un gasto energético mayor y el compresor siempre sufrirá más.

No se los antecedentes de esta instalación pero una VET se elige para dar siempre algo más de potencia de la que demanda el evaporador, luego no deberías tener estos problemas para que esa válvula regulara esos 5º de recalentamiento con los que viene de fábrica sin tener que toquetearla.

Haz el mantenimiento que ya has empezado: limpieza, reposición de aislamiento donde falte, etc...y revisa el filtro de malla incorporado a la VET no sea que lo tengas algo colmado y este afectandole al caudal de la válvula.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, afera

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134367

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenosdias compañeros, gracias roverman por tus recomendaciones, ya e repuesto el aislante q faltaba, creo que ya he acabado con esta instalacion y os puedo decir que el recalentamiento de la vet era de 5,8°C, el total de 16°, y el subenfriamiento de 7°. Creo q son buenos numeros no? Que opinais?
Gracias de nuevo y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, Roverman, francismorcillo

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134368

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Norit, la has dejado perfecta...ojala estuviese asi más de una cámara...jajajajaja...buen trabajo.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134369

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
1825665966-b
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit