• Página:
  • 1

TEMA: diferntes desplasamientos de compresoras.

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137328

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos
Me estan dando una alternativa para una compresora tecumseh model AEA4440YXA y me ofresen otro modelo AE4440YAA1A. pero miro en las caracteristicas varian un poco en el desplasamiento siendo de 10.33 a 12.045 siendo mayor el que me ofrecen. Creen que eso afectaria mucho..? Saludos.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137329

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
con esa diferencia en favorable no tendrás problemas con el condensador , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, BTUExpert

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137330

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Quizá te pueda bajar un poco la temperatura de evaporación
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137343

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Aque se deberia que al condensador le iria bien con un poco mas de desplazamiento?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137345

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
En que rango de temperaturas,vas a evaporar?.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137347

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
En realidad nesecitara checar eso. Pero es de refrigeracion alta temperatura.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137351

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
AEA4440YXA
Application: HBP - High Back Pressure

Evaporating Temp. Range: -6.7°C to 12.8°C (20°F to 55°F)

..........................................................................
AE4440Y-AA1A

HBP - High Back Pressure

Evaporating Temp. Range: -15°C to 15°C (5°F to 59°F)

Ud vea...

www.tecumseh.com/es/united-states/Produc...440YXA?pdf=datasheet

www.tecumseh.com/en/united-states/Produc...0Y-AA1A?fromsearch=1

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137353

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
gracias martinie por tomarte el tiempo. Lo que beo es que la compresora que me ofrecen( hay otra palabra para eso cross algo) tiene un rango mas amplio. Para los maestros que me llevaria tener este rango mas amplio?? esta pregunta es para expandir mis conocimientos...
. supongo que seria util tambien para funciones de congelamientos.
saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137354

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
EL FABRICANTE TECUMSEH hace para todos los gustos y disgustos.
.
Supongan que hay problemas de ciclaje, no llega a los 60 ciclos, a veces 60 y baja a 50, igual con el voltaje, pues ahi se debe colocar un AEA4440YXA, que aguanta esa variaccion, y al haber ciclaje bajo, pues se compensa la necesidad de frio, con el mayor desplazamiento, y cuando esta el ciclaje en 60, pues, esta mas tiempo apagado el compresor.
.
Si el voltaje y ciclaje se mantienen en 115 Voltios y 60 ciclos, mas barato y hace los mismo, el AE4440Y-AA1A.
.
Nota de la Redaccion.
Estoy lo estoy inventando, ES UN SUPONGO MIO, apoyandome en lo que me dijo uno de los vendedores de Tecumseh, al hablarme de la cantidad de diferentes embobinados, que fabrican, para sitios de muy malos voltajes, sobre todo en el tropico.
A lo mejor es cierto, este Auto-Embuste, Yo me lo creo..........
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137366

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Si mueves un poco mas de refrigerante, sin variar nada el capilar, la presión de vaja será un poco menor.
El aumento de capacidad de robar calor al aumentar el desplazamiento, se ve reducido al evaporar mas bajo.
El condensador deve poder evacuar esa diferencia de calor sin ningun problema( estando limpio claro)

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137367

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
que me llevaria tener este rango mas amplio??

Se me ocurren algunas cuestiones,.....generalmente,nos concentramos en SOLO,la temperatura de evaporación (cerca del set-point)......

Eso,es interesante,en equipos de trabajo permanente.(solo se ve afectado,en trabajar por poco,o mucho tiempo,hasta que encuentra su rango optimo de trabajo,y el compresor,puede....auto-enfriarse,encontrar,su consumo nominal,etc,etc

Hay equipos,enfriadores de agua,por ejemplo,que se ven sometidos a un rango de trabajo,muy riguroso,durante casi,toda su marcha,porque cuando logra su punto de set-point,se descarga el agua enfriada,....y otra vez,palos a la burra !!!.

Una cosa creo,son los equipos que normalmente trabajan "casi",todo el tiempo cerca del set-point,y otra....
los que trabajan bajo regímenes intermitentes,y con altas cargas térmicas,durante su periodo de marcha.

Cuando un compresor,trabaja en rangos MUY variables,durante su "vida",es necesario,tomar medidas,para amortiguar,los excesos.(de eso,va a depender,su vida útil)

No sé,digo......,cuando sea grande,lo voy a explicar mejor... risa136:,gif risa136:,gif

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferntes desplasamientos de compresoras. hace 9 años 6 meses #137372

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Martinie.

El ejemplo mas claro de lo que expones son los abatidores.

Comienzas el ciclo con producto a +65C al corazón, y acabas cuando tienes temperaturas en el aire de -40C.

Como lo consigues??

Mucho condensador que sea capaz de tragarse esos retornos tan altos al pricipio.

No hay otra.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information