TEMA: cambio compresor en congeladaora con R404A

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157971

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Cierran. Pero con una presión en baja muy alta. Al menos las danfoss. Como he comentado. Al realizar pruebas de presion a componentes desmontados. Como evaporadores con la vet colocada (con compensador). Cargué nitrógeno por la entrada de la vet y llegó un momento que en el evaporador dejó de subir la presión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157973

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y no será más bien porque existe un diferencial de presión muy alto ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157974

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hagamos una prueba :
Si desconectamos los ventiladores ( una supuesta avería ) cerrará la vet completamente ?
Y si fuera una vet electrónica ?
Hay que pensar que en una vet tenemos varias fuerzas que interactúan entre si .
Que puede cerrar completamente ; con que presión a su salida ?
Que temperatura en el bulbo ?
Que presión a su entrada ?
Y en el equilibrador externo ( si lleva ) ?

Luego entraríamos si útil en el rango de funcionamiento de un equipo convencional y sino es así lo descartaríamos .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157975

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Las Válvulas de Expansión DANFOSS, como son "Todo Rango de Temperatura", a diferencia de las SPORLAN, con diferentes Bulbos, la G, C, Z y ZZ, de Aire Acondicionado a Extra Baja Temperatura, la DANFOSS NUNCA CIERRA COMPLETAMENTE, y tendrás que usar La Válvula Solenoide.
.
Las DANFOSS funcionan como un " orificio" que controla el Recalentamiento.

.
Cambiando Orificios o Toberas, lo que haces es meter más o menos Refrigerante, por eso Orificios pequeños dan presiones bajas y lo contrario al poner más grandes.




.
En el libro de Alarcon, se describe como probar las Válvulas de Expansión Termostaticas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157976

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Encontré un texto del ingeniero Eduardo Velásquez donde cita textualmente " La carga se habrá evaporado cuando se llegue al punto MOP. Gradualmente, a medida que la presión de aspiración aumenta, la válvula de expansión comienza a cerrarse a aproximadamente 4/5 psig por debajo del punto MOP. Se cierra completamente cuando la presión de aspiración es igual al punto MOP " .
www.mundohvacr.com.mx/mundo/2008/02/valv...cion-de-la-adecuada/

Pero tengo que decir que exceptuando en pérdidas del líquido del bulbo o anomalías en la instalación nunca he visto cerrarse una vet mecánica completamente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157980

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
SPORLAN tiene una Válvula Solenoide, la 180, que tiene Dos entradas y una salida, luego colocó la información de SPORLAN.
.
Esa válvula se coloca en la línea del ecualizador de la válvula de Expansión y con la otra entrada desde la línea de Líquido.
.
En funcionamiento normal, comunica el ecualizador a la succión y cuando se activa, conecta la de Líquido al ecualizador de la válvula de expansion, CERRANDO LA VALVULA DE EXPANDION COMO SI FUESE UNA VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA.
.

Así se ahorra la Solenoide gorda

.
Esto funciona en TODAS las Válvulas de Expansión Termostaticas SPORLAN.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, francismorcillo, biel1, cansino

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157988

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Sí la conozco Joseregue, realmente es una pequeña electroválvula de 3 vías de 1/4" que permite sustituir enormes válvulas solenoides en líneas de líquido grandes (instalaciones de gran potencia), ahorrando dinero. He visto el sistema y me parece ingenioso.
Eso sí, no se puede emplear con cualquier VET, deben estar constructivamente preparadas para soportar las presiones...en este caso, las de Sporlan lo están.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158152

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Buenos amigos, la congeladora lo pusimos,e en marcha hoy. Les doy los parametros:
Prision en baja 2 bares
presion alta 17 bares
temperatura cerca al balvo del VET 20°C
La presion de baja tiene una toma cerca al bulbo del VET.
Observaciones: Se observa que la VET se congela..
Da la sensacion que el evaporador no enfria lo suficiente.
Hemos dano un 1/2 giro a la parte que nos permite la regulacion, el giro en el sentido del reloj, osea cerrando, para ver haber disminuye presion en baja, para dismininuir tempratura de saturacion. Despues de esperar un rato no vario para nada las presiones.
A que se debe que la maquina, parece que no enfria lo suficiente. Como conservadora si, pero para congelar, tendria que lanzar mas frio, y no lo esta haciendo.
Gracias, por sus comentarios, de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158153

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias compañeros,si yo también conozco ésa pequeña válvula de 4 vías,Climaveneta,monta éstas encima de las grandes en sus enfriadoras bomba de calor recuperadoras con compresores de tornillo de más de 100kw de potencia,amigo,las válvulas de expansión vienen reguladas de fábrica,no soy partidario de tocarlas,tu problema es otro,evaporas alto.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158158

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
quichu2012 escribió:
Buenos amigos, la congeladora lo pusimos,e en marcha hoy. Les doy los parametros:
Prision en baja 2 bares
presion alta 17 bares
temperatura cerca al balvo del VET 20°C
La presion de baja tiene una toma cerca al bulbo del VET.
Observaciones: Se observa que la VET se congela..
Da la sensacion que el evaporador no enfria lo suficiente.
Hemos dano un 1/2 giro a la parte que nos permite la regulacion, el giro en el sentido del reloj, osea cerrando, para ver haber disminuye presion en baja, para dismininuir tempratura de saturacion. Despues de esperar un rato no vario para nada las presiones.
A que se debe que la maquina, parece que no enfria lo suficiente. Como conservadora si, pero para congelar, tendria que lanzar mas frio, y no lo esta haciendo.
Gracias, por sus comentarios, de antemano

Si evaporas a -20ª y el recalentamiento es 40ºC va a ser imposible que eso funcione.

Asegúrate de esos datos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, quichu2012, biel1

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158164

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias, Canciono, si lo sabemos y es alto. Debemos llegar a un recalentamiento promedio de 3 a 6°C segun recomendacion del proveedor del compresor. o cual esl recalentamiento optimao? Cual es la solucion????????????
Alternativas:
1 Disminuir presion en baja cerrando un poco el VET?
2 Aumentar gas?
Por favor les agradeceria que nos digan como bajar el recalentamiento
Última Edición: hace 8 años 4 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #158165

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola quichu2012, si el recalentamiento es alto debes de regular la válvula abriendo para inyectar más líquido o poniendo un orificio mayor. También es síntoma de falta de gas. Debes tomar el subenfriamiento este debe de estar entre los 3°C a 8 °C. Y una ve tengas el subenfriamiento en los grados q te he indicado ajustas recalentamiento. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.292 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information