TEMA: PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160822

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenos dias, antes que nada gracias de antemano por vuestra ayuda, os cuento estoy trabajando en una instalación frigorífica en un barco congelador de pescado, la instalación cuenta con 4 tuneles de congelacion para pescado con capacidad de 1800 kilos por tunel, ademas tambien tiene 2 bodegas de serpentines para mantenimiento del pescado que previamente se a congelado en dichos tuneles, la instalacion frigorifica es la siguente: 2 compresores bitzer de tornillo OSN 7471-K DE 75 CV APROX y 1 compresor bitzer 8571-y de 150 cv aprox todos los compresores estan montados en paralelo y unidos todos los circuitos entre si , estan refrigerados con agua de mar mediante condesadores tambien todos unidos entre si, el refrigerante es 404A, y el aceite suniso POE, los dos primeros compresores llevan cada uno su separador de aceite VERTICAL con su resistencia y boya de nivel visor, etc.. el 3 el separador es HORIZONTAL tambien con su resistencia, etc.. EL PROBLEMA : los dos compresores mandan todo el aceite, al circuito en cuestion de un minuto osea se ve como el aceite va bajando hasta quedarse seco y para por bajo nivel de aceite, esto ocurre solo con los dos primeros compresores ya que el 3 funciona correctamente , para intentar solocionar el problema se han montado unos filtros secundarios despues del separador, para retener el aceite y lo que llegue o consiga pasar del separador se para en el filtro y retorne al separador, pero ni ahun con esas el aceite sigue marchando todo, todos los parametros son normales aspiracion descarga, etc.. no se por que ocurre esto, creo que el aceite se va por la aspiracion y no por la descarga no se haber si alguien me puede dar una pista , la instalacion esta montada de tal manera que mediante valvulas el circuito esta todo unido, con cualquier compresor se puede dar frio a cualquier tunel o bodega, esta todo unido entre si, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160824

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo Alberto he movido el post a otro apartado donde estará mejor ubicado .
Si quieres presentarte puedes hacerlo en éste:
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

En cuanto a tu consulta si en tan poco tiempo se va , sabes a donde se va ?

Y que hacéis para recuperarlo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160825

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
al circuito de la instalación, pero ademas cuando vuelve al separador, normalmente si esta en marcha el 3 compresor (que es mas grande que los otros 2 ) se va para el separador de ese compresor, si ese esta parado va todo para uno de los otros dos y el otro nada ( despues le tengo una manguera para andar a trasvasar de unos a otros aceite entre separadores, es todo muy raro... no se por que ocurre.... gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160829

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Habeis desmontado y limpiado los separadores.

Son tres separadores y un acumulador o cada separador es acumulador a la vez.

Si no hay un acumulador común , y los compresores están en paralelo, y ademas son diferentes, es imposible que eso marche.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160835

Hola Alberto! Unas fotos de esa instalación ayudarían muchísimo para ver circuitos, componentes y poder ayudarte en tu consulta. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160837

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Hola albertodelrio,
Te tengo unas preguntas para aclarar en mi mente el sistema: mensionas 4 tuneles de congelacion, como son estos tuneles y como ba montado el evaporador en ellos? Solo para visualizar, tambien las bodegas.
Ahora mensionas que es una instalacion: es una adaptacion a un sistema existente? Porque mensionas 2 compresores al principio solamente como si los instalaron apenas.
Los separadores los dos que me imajino de los compresores que mensionas ban vertical y el otro horizontal, estos separadores fueron instalados en la instalcion? Y Porque la diferencia de posicion?
Y para fastidiarte un poco mas donde esta los evaporadores: arriva de los compresores o por devajo.?

Un saludo
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160838

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola, estoy intentando poner foto pero me da error,
Los separadores son acumuladores ( recipiente ) independientes cada uno el suyo, pero la linea de frio es comun para todos, sospecho que el aceite se marcha junto con el freon por la linea, y cuando vuelve otra vez el aceite lo recoge el compresor mas grande, pero no se por que se va el aceite todo¿ los condesadores cada uno tiene el suyo pero unidos entre si, y el enfriador de aceite cada uno tiene el suyo, ademas tambien noto que no consigue bajar de -20 grados la bodega cuando antes llegaba a los -35 saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160840

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Ok pon las fotos en el tamaño menor que tengas. En el foro solo t permite sierto tamaño..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160841

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola, tuneles 4 medidas 4 x 4 x 2 de alto, evaporador vertical de 4 x 2 en otra planta ( instalacion frigorifica en sotano tuneles en 1ª planta bodegas 2, una en sotano de 300 m3 otra en 1º planta de 100 m3 - inicialmente los 3 compresores eran iguales bitzer 7471 viene montado todo sobre un polin compresor con motor electrico debajo enfriador de aceite y en frontal separador de aceite vertical los condesadores estan por encima de los compresores como a 1 metro y el depositod e freon a la altura de los compresores, como estaba montado inicialmente como he dicho eran los 3 iguales, tambien marchaba algo de aceite pero nunca vaciaba entero el recipiente de ninguno de ellos y como despues volvia y eran 3 compresores igual pues se repartia el aceite mas o menos por igual entre los 3, pero ahora se acaba de sustiuir uno de llos y se ha instalado uno de mayor capacidad el bitzer 8571 que es el doble del que tenia y ese el fabricante recomendaba el separador en horizontal por eso 2 van en vertical y el nuevo en horizontal y hay surgen los problemas de verdad cuando tengo puesto vamos a llamarle el grande va bien cuando arranco uno de los pequeños a los 10 minutos empieza a bajar el nivel de aceite hasta que se para a los 15 minutos todo es aceite se lo aspira el grande, por lo que cado dos por tres tengo uq andar a sacar aceite del grande para el pequeño, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160842

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
tambien decir que cuando estan los 2 pequeños solos trabajando no se marcha el aceite alo mejor ala cabo de 1 mes hay que andar a pasar algo de uno a otro pero van bien los 2 juntos es cuando esta el grande con un pequeño, saluods
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160843

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160844

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
el que pone 3 es el que se cambio por otro mas grande pero no tengo foto actualizada con el cambio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information