TEMA: PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160845

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
tambien decir que en la parte superior de los compresores hay un colector donde se unen los 3 compresores y hay se regula a que linea se quiere dar frio o todas a la vez o 1 tunel y una bodega etc.. pero todo pasa por un colector comun.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160846

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Para recuperar el aceite que usan originalmente? Alguna bomba interna en la compresora?
Que le paso al primer compresor que se cambio? Y que fuel motivo de poner uno de mayor capacidad?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160847

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
El aceite se recupera solo, por el retorno regresa por la linea al separador pero todo al mismo el grande supongo por que tiene mas aspiracion que los otros y a los pequeños no les llega nada.
Se cambio por que la instalacion en su dia se quedaba escasa los compresores estaban a full para realizar la tarea de congelar y mantener todo, por aliviar un poco y que no estubieran siempre sobracargados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160848

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Pero lo que no entiendo es por que arrastra todo el aceite al circuito en tan poco tiempo cual puede ser el motivo¿ por que el aceite no se queda en el recipiende separador y lo manda de golpe al circuito
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160849

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Pues los expertos me podran corregir pero no beo logico poner una compresora mas grande para ayudar al sistema pues el diseño ya tiene una capacidad definida. Y como lo mensionas tiene el nuevo mas capacidad de succion. Ahora cuando mensionas arrastra todo el aceite al systema te refieres a que la linea de retorno llega primero al separador del nuevo compresor que ba horizontal y que tiene mas succion? Ayudaria ponerla en vertical? Digo yo aqui estou sentado leyendo y escribiendo como un experto y se que es mucho trabajo pero la solucion no ira por alli?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160852

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas

Los separadores/recipientes también los tienes interconectándose para igualar niveles???

Como tienes el nivel en el separador del grande???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160855

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Echale un vistazo a este documento de Bitzer.

www.bitzer.de/shared_media/documentation/st-600-2.pdf

Por la descripcion que has hecho, y lo que recomienda Bitzer, no se como coño han conseguido que esa instalacion funcione en algun momento.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160856

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Y esos tornollos funcionan a 100 por 100 siempre? o regulan capacidad.

Podías hacer la prueba a hacer trabajar al grande un momento con menor capacidad. Si no dispone de sistema de parcialización podías probar a cerrar un momento la aspiración para que mueva menos, a ver si reacciona igual.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160857

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Ahora que miro el manual de fabricante beo como si cada compresor fue instalado para que trabajaran independientes o me equivoco? Cada uno tiene un separador de aceite ala descarga cuand el manual enseña solo uno para los tres? Porque esto?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160858

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
ALBERTODELRIO escribió:
tambien decir que en la parte superior de los compresores hay un colector donde se unen los 3 compresores y hay se regula a que linea se quiere dar frio o todas a la vez o 1 tunel y una bodega etc.. pero todo pasa por un colector comun.

Ese colector tiene conexion de retorno de aceite??

Si es asi, a donde va??

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160859

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
BTUExpert escribió:
Ahora que miro el manual de fabricante beo como si cada compresor fue instalado para que trabajaran independientes o me equivoco? Cada uno tiene un separador de aceite ala descarga cuand el manual enseña solo uno para los tres? Porque esto?

Ese es el tema. Como minimo, los 3 separadores/acumuladores de aceite deberian de estar intercomunicados. Ademas habria que ver si como esta hecho el colector de aspiracion.

Lo de la perdida de rendimiento tambien es motivo de mosqueo. Habria que revisar todo el sistema de inyeccion de aceite a los compresores, para asegurarse de que no se inunda alguno de ellos.

Tiene tela el tema...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160860

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Mas fotos seria exelente..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.