• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: hielo me gana

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173865

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
es una camara de congelado ,todo funciona normal ecepto que me gana el crecimiento de hielo alrededor del evaporador de la mitad para arriba de este tanto de adentro como de afuera ,parece nevado y con problemas mayores cuando va cerrando por dentro tapando el disparo de los ventiladores ,aclaro que descarcha normall ,tiene una resistencia central y el desague ,lo limpia al evaporador en su corazon pero todo el recubrimiento exterior o contorno va creciendo con hielo ,alguna sugerencia ,gracias desde ya
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frescorista

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173866

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Sin más datos te diría revisa la maniobra, nº y duración de desescarches y el estado de las resistencias. ¿Estás seguro que desescarcha por completo?: Y tanta humedad de donde viene, ¿Mucha apertura de puertas?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, rodrigomigel@gmail.com

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173867

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Debes revisar además de resistencias la carga de refrigerante
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, Roverman, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173868

Da la impresión que puedes tener dos problemas, uno la entrada de aire caliente a la cámara y otro una temperatura muy alta en los desescarches y un tiempo de goteo muy breve.

Revisa esas tres cosas.

En alguna ocasión he tenido que poner resistencias en los aros de los ventiladores por el mismo problema.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, spiritlight9k, Roverman, francismorcillo

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173869

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Me suena a falta de refrigerante, más datos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173891

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estaba por hacer lo que sugiere rodrigo un aro de resistencia tipo marco de puerta para los ventiladores ,todo funciona bien,el gran problema es la gran demanda de ingresos a la camara ,la puerta parece vaiven ,tiene cortinas ,pero ingresa mucho aire caliente ,algun otra sugerencia se les ocurre o lo de la resistencia alrededor nomas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173899

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y que tal una cortina de aire .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173901

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Un microinterruptor en la puerta para, cuando esté abierta, detenga ventiladores y solenoide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173947

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no se que hacer ninguna me termina de convencer ,el ventilador en la puerta quizas se a la mas lo reduja pero no quiero gastar y errar ,sigo viendo ,eso de apagar los ventiladores del evaporador y cerrar solenoide no me convence ,me parece que no termina con el problema ,tengo que pensar algo como la resistencia electrica que si se forma el hielo lo derrita y listo,sigo participando de sugerencias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173948

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Primero encuentra la causa. Si tienes claro que es debido a la entrada de aire, soluciona eso. Colocar más resistencias no es atajar el problema creo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173957

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo primero sería medir recalentamiento y verificar que el equipo está bien cargado,, con apagar un buen rata los ventiladores del evaporador veremos hasta donde escarcha realmente el evaporDor,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

hielo me gana hace 7 años 4 meses #173973

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
la humedad es por la apertura continua de puertas ,cosa que no puedo evitar ,la cortina de aire para cuando abra la puerta ,no va a significar quitarla totalmente si retardarla ,veo mas conveniente el aro de ventilador,,,,, algo mejor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.431 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information