TEMA: bajo mostrador nuevo pierde gas

bajo mostrador nuevo pierde gas hace 7 años 3 meses #174880

  • emersongb
  • Avatar de emersongb
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días compañeros. Primero disculparme que no publico mucho en este foro ya que mi especialidad son las cafeteras, lavavajillas y pequeña maquinaria, de los cuales estoy a vuestra disposición.
Al tema, nosotros comercializamos maquinaria para hostelería y en el tema de frío colaboramos con otra empresa. Hace dos años vendimos un bajo mostrador de marca española a un buen cliente y a los poquísimos meses empezó a oxidarse. Después de mucho pelear con nuestro proveedor conseguimos cambiar dicha maquina por otra , con los gastos que nos acarrea. Pues bien, pasados dos años el segundo bajo mostrador esta sin gas y un poco oxidado! La garantía ya se fue y el proveedor lo único que nos facilita es un tapa poros. Nosotros pensamos hacernos cargo de la reparación que no será barata y responderemos de lo que vendimos, pero con mucha rabia en el cuerpo...Que opináis del tema?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bajo mostrador nuevo pierde gas hace 7 años 3 meses #174881

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Donde aparece la oxidación y la fuga de gas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bajo mostrador nuevo pierde gas hace 7 años 3 meses #174940

  • emersongb
  • Avatar de emersongb
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La oxidación es por el exterior de la maquina, menos por las puertas. Y la fuga es por evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bajo mostrador nuevo pierde gas hace 7 años 3 meses #174941

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Las fugas en evaporador pueden ser causa de los productos que se almacenan en el interior, así como el envasado de los mismos.

Que guardan en el bajomostrador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com

bajo mostrador nuevo pierde gas hace 7 años 3 meses #174950

  • emersongb
  • Avatar de emersongb
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El bajo mostrador es de conservacion y esta en la cocina, asi que tiene croquetas, lechugas, queso, etc...los productos tipicos de una cocina. Se que el queso o el chorizo pueden llegar a oxidar, por lo que tengo entendido, peri entoncea como deben de conservarlo? Gracias por las contestaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bajo mostrador nuevo pierde gas hace 7 años 3 meses #174954

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Envasado, embolsado, con film o cualquier barrera que proteja de la deshidratación, intercambio de olores y de esos maravillosos sulfitos y fermentadores que tanto nos gusta meter a los productos elaborados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, emersongb, rodrigomigel@gmail.com

bajo mostrador nuevo pierde gas hace 7 años 3 meses #174955

  • emersongb
  • Avatar de emersongb
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ahora que lo dices, en el interior alguna vez que fui tenia un olor un poco fuerte, ya pasaba al anterior mueble, como a gas. Bueno, creo que nos haremos cargo de esta reparación y pa delante.
Por cierto, muchas gracias por la información.
El administrador ha desactivado la escritura pública.