TEMA: Problema camara frigorifica

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187353

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 431
  • Gracias recibidas 333
  • Karma: 11
jebesat escribió:
Efectivamente rrachu, en la empresa para la cual trabajamos, cuando hay un evaporador inundado de aceite, o bien lavan con refrigerante o, en una ocasión, hicieron varios taladros para drenar. Con nitrógeno no oí que lo hicieran nunca, porque imagino que no sale, el nitrógeno pasa por arriba y sigue encharcado de aceite.
En todo caso, si hay mucho aceite, el evaporador no evapora el refrigerante, y lo sabremos porque el recalentamiento será nulo, incluso con retornos de líquido refrigerante hacia el compresor.
Tanto arranque y parada apunta bastante a eso.
Pero por otro lado dice que cambió el orificio de la vet y ni se notó nada. Umm. No sé. Esa válvula puede estar mal. Igual se ha perdido el gas del bulbo, perforado, pinzado el capilar...
El recalentamiento es crucial para distinguir un caso del otro. Si es aceite, bajo recalentamiento. Si es la vet, alto recalentamiento.
Veremos.

Exacto con nitrógeno sale una parte del aceite y si son evaporadores grandes es necesario inundarlos con líquido refrigerante para sacar todos los restos de aceite .
En cámaras grandes con varios evaporadores y Rack de compresores cuando un compresor del Rack fallan las válvulas se convierte en un bombeador de aceite inundando todo el circuito , necesitaria varios cilindros de nitrógeno para sacar el aceite , en mi caso lo hago con máquina de limpieza por inundación de refrigerante líquido .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

 

 

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187355

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7659
  • Gracias recibidas 3129
  • Karma: 107
A todo esto........cambiaste orificio .....y la ¿válvula de expansión?
Sigue siendo la original.

¿Que te indica el visor de líquido ?
Última Edición: hace 3 meses 2 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187356

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Ante todo gracias por las respuestas, He estado analizando las respuestas y comento lo siguiente:
Lo de los manometros que esten bien, lo estan puse otros para verificarlos (no seria la primera vez que pasa je je).
Obstruccion desde la salida de liquido a la valvula de expansion, Esta toda la linea de liquido caliente, si ubiera una obstruccion y viendo la presion de baja seria grande, en el punto que la tubiera, estaria mas frio ya que estaria expansionando. (clasica obstruccion de filtro deshidratador que se congela).
La vet no se congela que podria ser un principio de que estubiera obstruida, ademas le cambie el filtro que lleva. Esta abierta a tope y cerrando la valvula esta responde ya que baja aun mas la presion de baja hasta casi vacio. ( otra cosa es que hubiera perdido parciamente la carga del bulbo) pero si fuera el caso, se cambiara y fuera bien me imagino que la presion de baja estaria bien, pero y la de alta? No subiria algo mas?.
En cuanto al aceite que estubiera inundado el evaporador habria poca transferencia del gas y tendria retorno de liquido al compresor, lo cual no tiene ya que la linea de aspiracion en la entrada del compresor esta levemente fria y no se congela. o sea tendria un alto recalentamiento.
La configuracion del circuito es compresor y condensador en el suelo y evaporador a 2,5 metros de altura con una linea en horizontal de unos 5 metros. Me ha pasado en otros sitios cambiar compresor por fallo de valvulas y la verdad que haciendo un barrido con nitrogeno, salia aceite a chorros por las lineas, y eso que el evaporador estaba mas bajo que el condensador. En este caso practicamente no ha salido casi nada, exceptuando el latiguillo de conexion del presostato de baja que estaba totalmente lleno de aceite.
Lo que no entiendo es que estando presion de baja tan baja la alta este tan alta, ya que si fuera una obstruccion o valvula de expansion parcialmente averiada y esta se solucionara y evaporara bien, que pasaria con la presion de alta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187357

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
La valvula de expansion no la he cambiado, cambie el orificio del 4 al 5 a ver como reaccionaba y funciona igual.
El visor de liquido con 5kg de refrigerante esta totalmente lleno, sin burbujas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187358

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7659
  • Gracias recibidas 3129
  • Karma: 107
Si tienes una válvula de expansión de r12 y pones r134a y cambias orificio , ya de paso podías cambiarla también .
Verás como mejora la cosa , la presión de evaporación + - la tienes que tener entre 1,5 1,4 kg/cm2 cuando todo vaya ok.
Última Edición: hace 3 meses 2 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187359

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4429
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
En cuanto al aceite que estubiera inundado el evaporador habria poca transferencia del gas y tendria retorno de liquido al compresor, lo cual no tiene ya que la linea de aspiracion en la entrada del compresor esta levemente fria y no se congela. o sea tendria un alto recalentamiento.
el hecho de que la tubería de retorno e incluso el compresor se escarchen o se llenen de hielo no es indicativo de que el equipo tenga retorno de refrigerante líquido al compresor.
a una muy baja presion de evaporacion y una muy alta temperatura de retorno del refrigerante al compresor hay una muy alta temperatura de descarga.

tema afin:
Las elevadas relaciones de compresión resultan de una baja presión de succión, altas temperaturas en la tubería de succión, enfriamiento inadecuado del compresor, presencia de gases no condensables en el sistema, elección del refrigerante inadecuado, en conjunto con una alta presión de descarga.
www.gildardoyanez.com/tips/alta-temperatura/
es.slideshare.net/ingenierogildardo/alta...sor-de-refrigeracion

blogquimobasicos.com/2014/06/19/temperat...rga-del-compresor-2/

blogquimobasicos.com/2014/06/24/factores...carga-del-compresor/
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 3 meses 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187360

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4429
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187361

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
Hola, imagen. Veo que descartas que haya aceite escupido por válvulas y arranques y paradas. Además, descartas obstrucción y descartas válvula de expansión. Como hay líquido en el visor, descartas también falta de gas. Supongo que descartas gas inadecuado que dice Olfera.
Qué idea tienes, más o menos? Ya cada vez nos quedan menos cosas en un sistema frigorífico, y algo tiene que ser.
Última Edición: hace 3 meses 2 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187362

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
Ya a estas alturas no te queda otra que medir bien presiones y temperaturas y abrir la mente.
Te diré que yo el otro día llevaba prisa y estuve a punto de pedir a oficina una turbina que hacía ruido de rodamientos. Con las prisas no quité la correa. Y no era la turbina, vino un compañero y quitó la correa y vio que era el rodamiento del motor, no el de la turbina.
Hace una semana me pasé más de dos horas buscando por qué una máquina me tiraba abajo el diferencial. Al final llegué a la resistencia del cárter. Y me da vergüenza que sea eso, que es lo primero que debí mirar, con el tiempo que perdí...
En este oficio hay siempre algún diablo esperándonos para meter la pata.
Nosotros no sabemos si has elegido bien el compresor o es demasiado grande, si la reconversión de gas es correcta como la has hecho, si no tienes una vet mal y has metido mucho gas intentando que suba la baja y sólo has conseguido subir el alta...
Desde aquí no sabemos nada, sólo lo que nos cuentas.
Y sí que es cierto, sea cual sea el desenlace, mejor o peor, fácil o difícil, que a todos nos gustaría saber cómo acaba.
Y ánimo y poco a poco. Revisando todo otra vez y tomando medidas.
Última Edición: hace 3 meses 2 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187363

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11010
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
fuga fuga fuga fuga sal.....cuidadin con el compresor si hay fuga tienes incondensables,
como esta el ventilador y la bateria, comprueba si se calienta en demasia el compresor,
sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187369

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7659
  • Gracias recibidas 3129
  • Karma: 107
En éste momento de la avería , hemos llegado tal vez , del porque del deterioro del compresor anterior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 3 meses 2 semanas #187375

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1686
  • Gracias recibidas 1370
  • Karma: 34
O el compresor viejo ya era demasiado grande para ese evaporador o tienes muchos incondesables.

Una pregunta. Cambiaste filtro????

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.