TEMA: Problema camara frigorifica

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187332

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Os comento el problema que se me ha dado en una camara frigorifica que me tiene loco.
Caracteristicas de la instalacion:
Camara frigorifica de conservacion de productos carnicos de unos 30 m3. Compresor copeland DLLB-301-EWL de 18,13m3
Evaporador estatico Frimetal SN-09 Valvula de expansion Danfoss TF2 de R12 con orificio numero 4
Linea descarga 5/8, lina de liquido 1/2 y linea descarga 28mm.
Condensador de aire de dos ventiladores.
Primera intervencion:
Me comunica el propietario que el compresor arranca y para constantemente.
Me presento en la instalacion y veo que la camara esta a la temperatura adecuada 2º Centigrados, pongo manometros y observo que cuando el termostato da la orden a la solenide de liquido para que cierre, esta lo hace y aunque le cuesta llega a vacio y se para el compresor, pero rapidamente sube la presion de aspiracion y vuelve a arrancar, y asi constantemente y se calienta la linea de aspiracion. Cuando hace uno de los cortes por baja presion, cierrro la valvula de servicio de aspiracion de salida del compresor y veo que sube mucho mas rapido. Conclusion, el compresor esta pasado levemente de valvulas y se comunica baja con alta, subiendiendo la presion y volviendo a arrancar el mismo. Ademas el compresor al arrancar hace un ruido muy extraño al arrancar.
A los 2 dias vuelvo con un compresor nuevo marca copeland DLL-30X de 134a para cambiarlo.
Antes de nada pongo manometros y cerrando valvula soleide e incluso la linea de liquido veo que el compresor ya no es capaz de irse a vacio y cortar. Recupero el refrigerante (5kg).
Hago una limpieza del circuito haciendo un barrido con nitrogeno para sacar el aceite que puediera quedar, cambio compresor, filtro, valvula solenoide, un buen vacio y cargo el equipo con 4 kg de r134a.
Pues bien aunque la camara enfria, las presion de baja es bajisima 0,4 bares con una temperatura de camara de 3 grados y la de alta altisima 12,5 bares con una temperatura de entrada al condensador de 26 grados y salida de 33.
Aun asi le meto 1 kg mas y la presion de de baja sube a 0,5 bares y la de alta a 13. Consumo del compresor 6,2 Amperios.
La valvula de expansion esta abierta a tope y aun asi cambio el orificio de la misma del numero 4 al 5 a ver como reacciona, y funciona exactamente igual.
Que puede estar pasando? No tiene logica, una presion de aspiracion tan baja y una presion de descarga tan alta.
La linea de liquido tambien esta bastante caliente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187334

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
imagen escribió:
y la de alta altisima 12,5 bares con una temperatura de entrada al condensador de 26 grados y salida de 33
Hola, explica mejor esta parte, cómo entra al condensador a 26 y sale a 33 grados?
Mide recalentamiento, me vale con la temperatura en aspiración del compresor. Si es muy alto el recalentamiento, debes tener algo que obstruye. La válvula de la salida del calderín (o depósito de líquido) podría ser la culpable, o bien una antirretorno que pudieras tener si la hay.
Pero mide recalentamiento, no sea al revés, que es muy bajo el recalentamiento, y tendremos que ver qué pasa por otro lado, por el lado de una mala evaporación (tipo inundación de aceite dentro del evaporador por constantes arranques y paradas, que podría ser y te tocará taladrar el evaporador por debajo para drenarlo o hacer una limpieza buena con líquido refrigerante a ser posible con un sistema de máquina limpiadora como hay por aquí por el foro: depósito decantador, etc., hay una sala de máquina de limpieza y cómo construirla). Un saludo.
Última Edición: hace 1 año 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187336

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
Perdona, leo que barriste con nitrógeno. Si no salió mucho aceite, pues será obstrucción casi seguro. Todo lo que vaya del calderín o depósito hasta el avaporador: válvula de cierre del depósito, solenoide (que si la has cambiado se descarta), válvula de expansión (filtro de entrada obstruido, capilar del bulbo pinzado...) todo lo que puedas revisar y no hayas hecho ya. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187337

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Me refiero a que la entrada de aire al condensador es de 26 grados y la salida de aire del condensador a 33, es decir un salto de 7 grados. La valvula termostatica le cambie el orificio del 4 al 5 y le cambie el filtro de la misma.
El barrido que hice con nitrogeno entre otras partes lo hice introduciendo por la linea de liquido antes de colocar la solenide, y que saliera por la aspiracion del compresor que tenia abierta antes de instalar el compresor, la verdad que salio poco aceite pero no parecia que tuviera obstruccion ya que el nitrogeno salia perfectamente.
En cuanto a la obstruccion en llave de paso del recipiente de liquido esta abierta a tope, pero lo que no entiendo es sifuera una obstruccion se iria por baja, pero la alta estaria normal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187338

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
Hola, el primer paso es medir la temperatura de aspiración. Un recalentamiento alto te indica que el refrigerante no llega al evaporador por algún motivo. Mide el subenfriamiento para saber si el líquido está y en la cantidad adecuada. Sin esos datos es muy complicado. Yo apostaría a que, si tienes todo bien, el compresor era edecuado, etc., apostaría a que tienes un buen subenfriamiento y un recalentamiento alto, indicando que algo impide el paso del refrigerante entre el calderín y el evaporador. Tal vez la válvula de expansión. Igual se perdió la carga del bulbo. Toma con la mano el bulbo y debe pasar más refrigerante, reduciendo el recalentamiento. Haz pruebas. Pero lo primero: mide recalentamiento y subenfriamiento, no sea que los tiros no vayan por ahí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187339

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4724
  • Gracias recibidas 2481
  • Karma: 111
Yo personalmente cambiaría de manómetros antes de seguir adelante.
mediria presión de retorno y recalentamiento.
mediria presión de descarga y subenfriamiento.
y miraría la relación alta-baja
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 1 año 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187341

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola , si el compresor original tenía problemas de válvulas esa máquina esta llena de aceite evaporador/ condensador , no es suficiente limpiar con nitrógeno es necesario indundar el circuito con refrigerante líquido esa es la forma de barrer aceite , y todas las partículas que pudieran existir , en el foro hay como armar máquinas de limpieza o en su defecto con R ecuperadora y un encantador se limpia muy bien .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187342

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Disculpen en el post anterior quise decir " con
recuperadora y DECANTADOR "
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187343

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187348

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
Efectivamente rrachu, en la empresa para la cual trabajamos, cuando hay un evaporador inundado de aceite, o bien lavan con refrigerante o, en una ocasión, hicieron varios taladros para drenar. Con nitrógeno no oí que lo hicieran nunca, porque imagino que no sale, el nitrógeno pasa por arriba y sigue encharcado de aceite.
En todo caso, si hay mucho aceite, el evaporador no evapora el refrigerante, y lo sabremos porque el recalentamiento será nulo, incluso con retornos de líquido refrigerante hacia el compresor.
Tanto arranque y parada apunta bastante a eso.
Pero por otro lado dice que cambió el orificio de la vet y ni se notó nada. Umm. No sé. Esa válvula puede estar mal. Igual se ha perdido el gas del bulbo, perforado, pinzado el capilar...
El recalentamiento es crucial para distinguir un caso del otro. Si es aceite, bajo recalentamiento. Si es la vet, alto recalentamiento.
Veremos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187351

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 509
  • Gracias recibidas 456
  • Karma: 9
Retorno de líquido por tener el evaporador lleno de aceite... Sería rebatible.

En caso de retorno de líquido la vet debe cerrar, por otro lado si tenemos el evaporador "inundado" de gas líquido favorecerá el retorno de aceite al compresor, si es una cantidad importante y dependiendo del diseño de aspiración del compresor puede hasta romperlo, o válvulas o bielas, pero algo se rompe.

Los evaporadores estáticos suelen ser de un solo circuito en línea, con un barrido de nitrógeno debería salir casi todo el aceite, pero claro está que un líquido disolvente como es el gas frigorífico mejor que mejor.

Yo esperaría a que el compañero de los datos de recalentamiento y subenfriamiento que han solicitado anteriormente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Problema camara frigorifica hace 1 año 7 meses #187352

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4724
  • Gracias recibidas 2481
  • Karma: 111
tema inherente:
2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/03/li...geno-tuberia-de.html

Su aplicación en los sistemas de refrigeración como un recurso deshidratador, para el barrido de tubería, presurización para la búsqueda de fugas y agente impulsor para la utilización del R-141b como limpiador y descontaminador; hacen del nitrógeno un recurso casi imprescindible en la tarea de instalación y revisión de equipos de refrigeración y aire acondicionado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 1 año 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.