• Página:
  • 1

TEMA: Nevera domestica no enfria.

Nevera domestica no enfria. hace 13 años 9 meses #41390

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
Es una bosch con gas r600a. El congelador si enfria pero la nevera no. Al comprovar que el retorno venia caliente, que estava un poco vaja de gasy que el compresor funcionava continuamente la puse a una presion de 1\2 bar. El retorno viene frio, pero no consigo que alcance la temperatura adecuada. Que puede ser??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera domestica no enfria. hace 13 años 9 meses #41398

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Puede que tengas un bloque de hielo en el evaporador situado en el congelador. Si es así posiblemente tengas un fallo en el descarche.
Comprueba la resistencia, el termofusible y testea la sonda, casi seguro que el problema va por ahí.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos. , ,.-9
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera domestica no enfria. hace 13 años 9 meses #41399

  • ambrayas
  • Avatar de ambrayas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
limpia el condensador y mira la presion del gas q este correcta, q el congelador funcione bien puede ser q se habre menos la puerta y con un poco que enfrie se va manteniendo pero no durara muxo, yo limpiaria el frigorifico por detras q es casi siempre por donde falla por la acumulacion de suciedad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera domestica no enfria. hace 13 años 9 meses #41411

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando se revisa (se conecta un manómetro para medir presiones) un equipo de refrigeración que esta trabajando es posible que la presión que medimos nos dé demasiado baja, esta presión más que falta de refrigerante nos esta mostrando a que temperatura esta evaporando el refrigerante en el circuito, lo que realmente nos da una falta de refrigerante es el sobrecalentamiento o la falta de capacidad el equipo para refrigerar o congelar. Si recargamos sin tener en cuenta el sobrecalentamiento del refrigerante lo que haremos es alterar las condiciones y empeorar la falla.
Mientras más frio este evaporando un equipo más bajo nos dará la medida en los manómetros bien sea en bar o psi. Esta presión corresponde a la temperatura en que se encuentra el evaporador.
No solo la falta de refrigerante calienta el retorno (o sea que puedo tener un sobrecalentamiento por causas distintas a la falta de refrigerante. Una temperatura exterior alta en donde se encuentre el condensador, un condensador sucio, carga térmica muy alta dentro del recinto a enfriar…)
Tengo entendido que algunas neveras Bosch tienen control independiente para la congelación y para la conservación, hay que mirar que modelo tienes y cuáles son las características técnicas de este modelo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera domestica no enfria. hace 13 años 9 meses #41413

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
he revisado las bobinas del compresor y me dan unos homs muy vajos, puede ser que el compresor este averiado??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera domestica no enfria. hace 13 años 8 meses #41480

  • fabio
  • Avatar de fabio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola compañero.lo que te recomiendo esque hagas una limpieza interna donde va el evaporador que a lo mejor tienes una acomulacion de hielo en el desagüe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera domestica no enfria. hace 13 años 8 meses #41511

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Primero tienes que saber si la nevera es NO FROST.Si lo es y no te funciona la parte de la nevera el problema se soluciona desconectando la nevera hasta que se descongele totalmente el evaporador y acontinuacion secandolo bien hasta no dejar ninguna gota de agua.Esta averia ocurre por dos motivos:
- por averia en el desescarche
- que se halla quedado mucho tiempo la puerta abierta
Estas dos causas provocan que el evaporador y el conducto que refrigera la parte de conservación se hielen.Por lo tanto el ventilador que hace subir o bajar el aire hacia la parte de conservacion no lo hace ya que el conducto está obstruido. En este tipo de aparatos el evaporador siempre está situado en el congelador y el congelador puede estar situado en la parte inferior o suprior por eso de que el ventilador hara subir o bajar el aire.
A la hora de trabajar con el r600a hay que tener en cuenta ques un gas que trabaja por debajo de la presion atmosférica por lo tanto trabajará siempre en zona de vacio y nunca en baja trabaja por encima de 1 bar siempre por debajo de un bar mas concretamente para u frigorífco de tres estrella trabaja a 0.5 bar aproximadamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera domestica no enfria. hace 11 años 8 meses #95832

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information