TEMA: R12 a R134 capilar

R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46571

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes compañeros, llego más quemado que el tridente del diablo. Esta tarde tenía que reparar un enfriador de botellas de 2 mts de R-12. Había que cambiar el compresor, he colocado uno de R134 despues de limpiar el circuito y cambiar filtro. He mantenido el capilar para ver que pasaba. He empezado a cargar y cuando la presión de baja estaba en 0.7 bar la sonda de temperatura del retorno se me iba a -8º¿?¿?. Supongo que será porque tengo que modificar la longitud del capilar, ¿es ese el motivo de que evapore tan bajo?, ando un poco espeso esta tarde, ¿qué longitud de capilar necesito? se trata de un compresor Cubigel GP14TB, que da 650W a -5ºC. Mañana tengo que resolverlo como sea, hoy ya estaba tan quemado que lo he tenido que dejar. Gracias de antemano compañeros.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46573

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,encuentro que has colocado un compresor mucho mas grande que el que tenia de origen.Al buscar un equivalente hubo algun fallo,ese que colocaste tiene un desplaz. de 14cm3 y con uno de 8 cm3 tendria que ir correctamente.Por eso tienes tan baja la baja y hay retorno.
Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46574

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
El que tenia era un FR11B, este es equivalente en potencia, sólo un pelín mas. Y pregunto ¿si ese fuera el problema habría alguna forma de subsanarlo manteniendo el compresor?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46576

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si que es grande,pero bueno.Con el programa de cálculo de capilares te sale :
-- 23 cm de 0,8 mm.(int)
-- 67 cm de 1 mm.(int)
-- 1,25 mts de 1,25 mm.(int)
Te debería trabajar,aprox,,12 bars de alta y 0,9 bars de baja,que son -36º.Como ves te excedes en potencia,es un 3/8,con 1/4 tendrías suficiente y con el mismo programa recalculas el capilar.
Si ya tienes el compresor pues te trabajará así de bajo sino tendrás retorno.
Un saludo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46579

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Echaré un vistazo al catálogo, habré metido la pata, pero el compresor ya lo tengo montado y soldado, ¿qué problema tendría el evaporar tan bajo?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46591

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Tú sabes lo que es chapuza, por estos lares le decimos chambonada?
Bueno de dos males el menos malo, le recortas un poco al capilar actual y te subirá la presión de retorno o sea que evaporaras a mas alta temperatura. Esto de recortar el capilar hay que hacerlo con tramos muy cortos 5 centímetros máximo por corte y recargar y probar temperaturas y presiones de trabajo. Es un trabajo muy dispendioso.

Cambias todo el tramo del capilar por uno de mayor diámetro interno y la misma longitud.

O cambias todo el tramo del capilar por uno que te corresponda a la capacidad del compresor.

Con cualquiera de estas alternativas no tenemos en cuenta la capacidad del evaporador ni la capacidad del condensador ni temperatura ambiente, únicamente compresor y capilar.

Es una solución a un problema. No es la más adecuada pero como inicie, las chapuzas no son únicamente para los chapuceros.

Ten en cuenta todas las recomendaciones que en las buenas prácticas de refrigeración se dan para estos casos, como toca dejar un compresor con más capacidad debemos dosificar muy bien el refrigerante, recuerda mirar el recalentamiento.

Léete los post que hay en el foro sobre retrofit.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46594

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No creo que tengas problemas ya que se trata de un compresor de baja.Lo que debes de vigilar son los desescarches ya que generaras hielo,si son bebidas no dudes en poner de 6 a 8 diarios de 20',y que te salga los digitos df,para que no se mosquee el cliente.Lo mas importante es que no te llegue retorno al compresor y te lo joda,por baja no deberías sufrir.Si en vez de un digital tienes un graslin o un cr-24,paralo 1 o 2 horas por la noche (fuera de horas de trabajo).Yo me he encontrado con bajomostradores (timbres) con evaporador de tiro forzado y trabajando con 404 en baja.Si dices que el original es Danfoss,yo conozco fabricantes de inox que han aprovechado descuentos por cantidad,y aunque creas que es mas caro,le han salido mas barato.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46596

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En cuanto al capilar te puedo decir que ese programa yo lo utilizo mucho y siempre me ha funcionado,procuro elegir longitudes entre 80 cm y 1,5 mts ya que así te da mas juego con la carga de gas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46597

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias Olfera por tus consejos, en cuanto a lo de "chapuza", desde luego entiendo lo que significa, simplemente parece ser que cometí un error al seleccionar el compresor, y mi intención es solucionar el problema, a ser posible manteniendo el compresor, y si no cambiándolo por uno más pequeño. Llamarme chapucero me parece como poco arrogante, además de irrespetuoso, perdona si malinterpreté tus palabras, pero no me considero un chapucero, soy FRIGORISTA, y a veces metiendo la pata aprende alguno más que haciéndo las cosas siempre bien.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46598

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias jordienex por tus aportes, el compresor es de alta, de ahí mi duda de si tendré problemas evaporando tan bajo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46602

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si que lo has elegido mas potente,el FR-11 cubica 11,15 contra los 14 del GP-14 y rinde 500w a -5 contra los 650 a -5 del GP.
Personalmente,la faena ya la tienes hecha,siempre estas a tiempo de subsanarlo,repito,personalmente si no está muy lejos,iria haciendo un seguimiento por el tema hielo y lo dejaría bueno,pero te repito que de manera personal,ya que como puedes ver hay un pequeño error.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46603

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Según el catálogo de Peco,da los rendimientos de 0 a -35,esta en la seccion de baja,yo diria que es de baja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information