• Página:
  • 1

TEMA: de cabeza con las resistencias de desagüe.

de cabeza con las resistencias de desagüe. hace 13 años 5 meses #46578

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Hola a todos.
puede parecer una pregunta tonta, pero estoy un poco harto de colocar de todas las maneras posibles (por dentro, por fuera, con corriente directa o sólo durante el descarche) las resistencias de desagüe en cámaras de temperatura negativa. El resultado suele ser el mismo, que apenas duran en una cámara dos años. Y cuando de estropean, viene el lío.
Ultimamente usamos la "Chimelé" de la marca AKO. Dicen que es autoregulable, pero no termino de saber lo que significa.
Me gustaría, si es posible, que alguíen me lo explicara.
Gracias de antemano, y un saludo de miguel angel.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por MIGUELON.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: de cabeza con las resistencias de desagüe. hace 13 años 5 meses #46580

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
su nombre lo explica a la perfección , son resistencias que se autorregulan dependiendo de la temperatura que exista en su contorno , por lo que no importa si las pones fijas o si esta están en un ambiente cálido su calor ira moderándose a dicha temperatura, el único inconveniente es su grosor, por lo que el tubo de desagüe deberá tener un buen diámetro entre 32" o 40" en PVC o en cobre a partir de 1 1/8 espero que estos datos te ayuden , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: de cabeza con las resistencias de desagüe. hace 13 años 5 meses #46581

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
es raro que se averien tan rapido,yo uso la normal y la blindada,tambien de ako,y cambio muy poquitas,creo que son las de 20w/m,a piñon,y estan las 24h funcionando,ten en cuenta que si las paras despues del desescarche,y no tienes caida,no vale de nada,sin contar con el sifon,que a veces,por no quedar otro remedio ya lo he puesto dentro del recinto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: de cabeza con las resistencias de desagüe. hace 13 años 5 meses #46628

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Mis problemas acabaron con la chemelex.Tubería de cobre directa al exterior,resistencia enroscada en el tubo por fuera,con espiras de unos 4 cm,vuelta con aluminio adhesivo y forro de armaflex.Corriente directa y si no hay cables,a ventiladores,para que funcionen el mayor tiempo posible.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: de cabeza con las resistencias de desagüe. hace 13 años 5 meses #49541

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
yo los tubos de desague en camaras de temperatura negativa los coloco en cobre, asi no ahi posibilidad de que se queme el tubo y si pones la resistencia como dice jordinex con un tubo de cobre no te hace falta ni tenerla directa, solo con el tiempo del desescarche se va a vaciar todo.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: de cabeza con las resistencias de desagüe. hace 11 años 8 meses #95893

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information