• Página:
  • 1

TEMA: problemas con arranque de compresor

problemas con arranque de compresor hace 13 años 1 mes #60687

  • juanjose277
  • Avatar de juanjose277
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola amigos del foro tengo un problema con una heladera al conectarlo a la corriente prende el abanico del condensador pero el compresor no arranca hace varios clicks y despues empieza a arrancar sera algun problema con el relay o es problema de la instalación eléctrica les agradezco su ayuda muchas gracias por su atención...... ,.-14
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con arranque de compresor hace 13 años 1 mes #60696

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
juanjose277 escribió:
hola amigos del foro tengo un problema con una heladera al conectarlo a la corriente prende el abanico del condensador pero el compresor no arranca hace varios clicks y despues empieza a arrancar sera algun problema con el relay o es problema de la instalación eléctrica les agradezco su ayuda muchas gracias por su atención...... ,.-14

Hola...

Por lo que dices entiendo que es un hermético...

El clic que oyes es el clixon del compresor. Está parando por un exceso de consumo.

Varias cosas a comprobar:

- te llega al compresor el voltaje correcto?
- tiene condensador de arranque?.... si es así compruébalo, o cámbialo.
- tiene relé de arranque?... lo mismo, comprobar o cambiar.

En definitiva comprobar el equipo de arranque.

Más cosas que comprobar:

- valor en ohmios entre bobinas de compresor... no sea que tengas la de arranque o la de trabajo cortada.

Si nos das más datos te podremos ayudar mejor.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con arranque de compresor hace 13 años 1 mes #60701

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Casi seguro el condensador de arranque este en las últimas..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con arranque de compresor hace 13 años 1 mes #60712

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me suena que la pregunta viene de latino america,mira si la tension de alimentacion electrica, es la correcta,si esta bien, despues comprueba el rele si tiene, o el condensador de arranque, mejor los cambiaria, para evitar que despues salga otra cosa,
sin esos elementos,puedes comprobar el compresor solo,para saber como esta ,
si tiene alguna bobina cortada no entraria el compresor, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con arranque de compresor hace 13 años 1 mes #60739

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Tambien puedes tener el compresor mecanicamente bloqueado.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con arranque de compresor hace 13 años 1 mes #60880

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
jeje mira depues de comprobar las bobinas si estan bien y tal lo montas directo a linea y le das un toque a la bobina de arranque pero tiene que ser todo rapido . una ves entra la de trabajo sino gira y te pasas unos segundos se quemará muy pronto. ojo antes de esto le das unos cuantos martillasos pa si estaba agarrotado y se había quedao pagado.
una solucion que puede sonar fea pero muchas veces se plantea ..
suerte ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con arranque de compresor hace 11 años 8 meses #96747

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information