• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: arcon congelador

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63513

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
Fresquiviri escribió:
Hay que tener en cuenta que la velocidad de los vapores de aspiración tienen que arrastrar el aceite de vuelta al compresor, intenta darle pendiente. Por contra, se podría inundar de líquido en las paradas porque, aunque el evaporador esté más frío, parte del refrigerante migrará por la tubería de aspiración. También debes regular el recalentamiento para que los vapores fríos refrigeren ese compresor, por lo que con tanta distancia, tendrás que seguir evaporando por parte de la tubería de aspiración, ... a mi modo de ver, está complicado.

dices que debo regular el recalentamiento, pero como si es capilar no puedo, lo unico que puedo hacer es dependiendo del recalentamiento que me saque hecharle mas o menos gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63524

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
A eso me refiero, a seguir evaporando por la línea de aspiración para que no haya mucho recalentamiento hasta la entrada del compresor. Esa cantidad de más, no te dará mayor rendimiento, pero te refrescará más el compresor. Esto es solo si detectas a la entrada del compresor un excesivo recalentamiento y a la salida una descarga demasiado caliente, si no es así, no tengas en cuenta nada de esto, suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63529

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
buenas tardes compañeros, me ha llamado un cliente que tiene un arcon congelador a -20 grados y le hace agua por debajo y las paredes tienen bastante hielo y deshaciendose. Han hecho una chapuza porque han quitado el condensador y compresor y lo han puesto fuera del local a unos 12 mts de distancia mas o menos. Mi pregunta es el arcon lleva 190gr de gas r134, pero al alargar la instalacion debo cargar de gas hasta que tenga una evaporacion de -28ºc mas o menos o tengo que cargar x grs de gas por metro de tuberia. En aire acondicionado es así pero en este tipo de aparato no se como se carga ni se si funcionara bien.

Otra pregunta ¿ este tipo de arcones el desescarche es por parada de compresor? gracias y un saludo.

Por favor, aunque no se vea ningún BBcode ni botones de emoticones, son igualmente utilizables
cruanesfred

Oficial 2ª

Mensajes: 123


hola.

lo primero, en cualquier aparato frigorifico y mas si es de conjelacion,
tiene que estar limpio de hielo el evaporador.
efectivamente el descarche es por parada del equipo.
dices que se deshace el hielo de las paredes, yo me he encontrado muchas maquinas deshaciendose el hielo de las paredes y ivan bien, en las paedes tienes que tener escarcha nieve, pero nunca hielo, contra mas gorda sea la pared menos frio te llegara al producto.
otra cosa que no dices es que habia dentro del arcon.
tambien es bastante frecuente, que lo cargan de carne que esta sin conjelar, o de bebidas. piensa que estas maquinas su poder de conjelacion es de algunos kilos en venticuatro horas, para qu te hagas una idea te dire que un arcon de cuatrocientos litros su capacidad deconjelacion sino recuerdomal es de unos 6 o 8 kilos por dia entrando la mercancia a temperatura ambiente. yo me he encontrado con maquinas llenas y decian que no enfriaban, les sacas la carga te esperas un poco y ves que van bien.
el mundo de las conservadoras, sobre todo si estan es bares, o comercios es para vivirlo, los clientes no tienen ni idea de lo que tienen entre manos.
referente al gas te dire que iria mejor con 404. o con r.290 propano tambien van muy bien. pero con 134 van muy justos.
y en cuanto a que se han llevado la maquina a distancia, estas maquinas estan calculadas muy justas, y son para lo que son. por la carga que dices es un arcon de unos 300 litros?
tendrias que hablar con el cliente y ver cuales son sus necesidades,
igual lo que necesita es una camarita pequeña.
te vas a enrredar haciendo inventos y van a valer mas que un arcon nuevo, y lo malo es que vas a salir mal parado. perderas el tiempo y no te funcionara bien.
ese arcon con su motor donde lo llevaba tiene que ir bien, sino funciona asi, averigua las causas por las que no va. que casi seguro es el cliente que no le esta dando su uso.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63627

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
gracias por tu aclaracion, lo que pasa es que yo no voy hacer ningun invento porque el invento ya esta hecho, se lo hizo quien le llevaba antes las camaras, que ahora a desaparecido y me han llamado al ver que el arcon no funcionaba bien. De manera que me estoy informando para ver que se puede hacer al respecto ya que nunca habia visto una instalacion así. En definitiva, le he sacado todo el gas, le he hecho prueba de hermeticidad, vacío y le he cargado mirando el recalentamiento. Le he cambiado el termostato por uno ako digital para ajustarle desescarches y de momento va bien, hasta que el compresor caduque ya que mas pronto o mas tarde lo hara por la distancia que hay y el compresor no esta preparado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63630

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No entiendo el porqué de esa instalación. ¿Tiene sentido trasladar de sitio un compresor de 1/3 cv? es un compresor pequeño y son extremadamente silenciosos, así que no entiendo el motivo de dicho "chapu".
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63632

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No se porque habeis demostrado tanta aversión a esta circunstancia pero,aunque no sé como está hecho,no tiene porqué ser una chapuza.
A veces se han hecho decoraciones integrando muebles en un monoblock de acero inoxidable y lo correcto para que estén ventilados y accesibles al mantenimiento ha sido desplazarlos.Se ha de tener en cuenta unas cuantas consideraciones pero se puede hacer y no tiene porqué ser una chapuza.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63636

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Es una chapuza desde el momento que no funciona correctamente, no digo que trasladar compresores lo sea, me refería a este caso en concreto dado que si permaneciera en su sitio original no habría problemas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63637

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
lo desplazaron por el calor que se acumulaba en el local, ya que no solo han desplazado ese arcon han desplazado otras camaras tanbien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63640

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cruanesfred escribió:
lo desplazaron por el calor que se acumulaba en el local, ya que no solo han desplazado ese arcon han desplazado otras camaras tanbien.
Y a ti te ha tocado la papeleta, muy mal ventilado debe estar el local cuando no admite ni siquiera un arcon en su interior ¿Has sopesado devolverlo a su ubicación original?, si no es así, deberías darnos más datos: temperaturas, presiones, sub, rec, consumo, etc.

Suerte
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 12 años 11 meses #63643

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Cuanto vale un arcón de esa potencia?

Cuanto cuesta el refrigerante, la tubería de cobre, la coquilla, la instalación eléctrica para esa distancia, el soporte del equipo y la Mano de Obra...muy justificado debe estar ese cambio. Me sorprende simplemente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcon congelador hace 11 años 8 meses #95969

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information