• Página:
  • 1

TEMA: Camara de Conservacion de Congelado

Camara de Conservacion de Congelado hace 12 años 5 meses #78618

  • Ingeniero79
  • Avatar de Ingeniero79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Estimados Srs.

Buenas tardes , tengo una conuslta espero me puedan ayudar lo que es lo sgte :

- Se tiene una camara de 20 x 12 x 11.50 mts de alto para una capacidad de 500 TN de fruta congelada , mi consulta es si esta misma camara con su equipo actual se puede trabajar a temperatura de conservacion de 0ºC ? o se tendria que hacer una nueva camara para guardar producto fresco.

A la espera de su pronta respuesta , se despide.

Raul
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de Conservacion de Congelado hace 12 años 5 meses #78620

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
poder se puede ya que el recinto como la instalación esta diseñada para obtener mas temperatura y por ende el conseguir una temperatura mas elevada no le significara problemas alguno,

otra cosa es si se debe de someter dicha instalación a trabajar en media temperatura todo el tiempo con el consiguiente desgaste de maquinaria y sus costes energéticos , ya que tanto el desgaste como el consumo se verían modificados dado la demanda de temperatura ,

personalmente yo no sometería dicha cámara a este tipo de trabajo , pero como digo es personalmente, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de Conservacion de Congelado hace 12 años 5 meses #78622

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Todo Depende de lo que este instalado, es probable que si.

"0ºC ES CONGELACION"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de Conservacion de Congelado hace 12 años 5 meses #78623

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Una Instalacion de este tipo seguro cuenta con un frigorista cualificado que la mantiene,nada mejor que quien conoce la Instalacion para dar esta respuesta.
Opino que si la aspiracion esta regulada por KVL el consumo del compresor esta controlado,no deberia haber problemas. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de Conservacion de Congelado hace 12 años 5 meses #78627

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenas

Debes tener cuidado si el compreso no funciona a su regimen de presiones puedes romperlo una kvp , y un buen separador de particulas para posibles golpes de liquidos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de Conservacion de Congelado hace 12 años 5 meses #78643

  • Ingeniero79
  • Avatar de Ingeniero79
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Srs muchas gracias por atender mi inqietud , haber me acaban de enviarme un correo indicandome que paa esa camara seran equipos nuevos , mi consulta seria es recomendable hacer que esta camara de congelado tambien refrigere es decir que sea DUAL.
Por otro lado cuando escoja el equipo si fuera para que la camara funcione DUAL ( -22 ºC / 0ºC ) como seleccionaria el condensador , solo colocando una KVL evitaria que el compresor se rompa o queme.

Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de Conservacion de Congelado hace 12 años 5 meses #78646

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En que Pais Estas?

Deberias de ir a dos o tres Fabricantes o Importadores o Ventas de Equipos en Tu Pais, y que sean ellos los que calculen y de acuerdo a las disponibilidades de Equipos y Accesorios que existan, te daran Precio de lo que pides, y asi que decida El Cliente lo que quiera gastar.

Eso que pides, como lo pides, es el triple de precio, que si fuera para un solo uso.

El Precio de Un Equipo para -22ºC mas El Precio de Otro Equipo para 0ºC y mas el Precio del Equipo mas Caro, para lavarse en salud, cuando no funcione por no suministrar datos.

Ese Tamaño de Equipos no los tiene cualquiera.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de Conservacion de Congelado hace 11 años 8 meses #96178

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information