Quiero colocar en un mueble un piloto de alarma, si esta no llega a -12º,el mueble tiene la parada a -18º.No se si el termostato que me hace falta,es de señalizacion activa,o de señalizacion pasiva.Los he mirado en danfoss nº6 y nº7.¿Cual el la diferencia de señalizacion entre uno y otro?.Gracias por vuestro interes.
:pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Tendras que colocar UN TERMOSTATO DE AL MENOS DOS ETAPAS.
Cuando llegue a -12ºC, se activa la Alarma y cuando llegue a -18ºC
que deje de enfriar.
No has escrito Cual es la Temperatura de Arranque del Sistema?
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
los que yo conocí hace bastantes años eran que a partir de -12 abrían el circuito auxiliar que alimentaba un piloto de alarma , y eso te avisaba de que el producto no corría peligro de des congelamiento , y a partir de esa temperatura la parada del compresor a la temperatura seleccionada creo que el modelo en peco es el 067b7006 con señalización activa , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Necesitas uno con señalización activa como bien dice Lafaraona,el nº6 de Danfoss.El piloto de alarma tienes que conectarlo al conector nº6 del termostato y el otro extremo del piloto a neutro.