TEMA: tubo de aspiración se congela

tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80811

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola a todos tengo una camara pequeña de estas de bar no es grande se ha cambiado el compresor filtro estaba roto la e cargado es r-134a en aspiracion esta a 0.56kg y en alta 18.5kg el tubo de aspiracion se congela entido que le falta gas pero claro el alta tambien me sube mucho la valvula de expansion yo no la e tocado me podeis dar alguna solucion o que hacer muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80814

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
puede que tengas incondensables,¿has hecho vacio?
tambien pudiera ser falta de condensacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80816

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
si e hecho vacio ya te digo que es una camara pequeña el condensador pues no esta muy bien es en un bar ya te puedes imaginar pero bueno aunque el alta sea alta no tendria que congelarse tanto el tubo no
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80817

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
me he precipitado, si fuesen inconsables entiendo que no se te congelaria la aspiracion.
A que temperatura tienes la camara?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80821

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Cojonudo, ya sabes que te riega todo el evaporador.
Ciérrale un par de vueltas a la válvula.
No le metas más gas mi arma…

,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80885

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿La has cargado por peso? Si dices que el deshidratador estaba roto, mira el filtro del orificio de la válvula, puede que esté obstruido
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80888

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola Amigos...
Aparte de verificar que no haya obstruccion en la valvula por suciedad.....Se hizo un buen vacio del sistema? si queda humedad, tambien obstruye la valvula.....

Saludos
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80969

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
una cuestión. Si la vet, se le hubiera quedao abierta también se le congelaría la aspiración por no ser capaz d evaporar el líquido en el evaporador...pero claro, las presiones en este caso, estarían más equilibradas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80975

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola a todos.
La camara que es de conservacion o congelación.Aunque sea pequeña para un bar puede ser de una cosa o de otra.
Mucha gente auenque parezca incleible utilizan camaras de congelacion para conservar.
Ya diras.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 12 años 4 meses #80978

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Por lo que pones me suena a obstrucción.Quizas debas separar el circuito del evaporador del condensador,porque creo que no tienen llaves para hacerlo.Le vas haciendo un vacio a la vez qe le vas pegando chupinazos de nitrogeno.Puede que se te haya quedado una burbuja de humedad en la vet y tengas que sacarla así.Si eso no te funciona cambia la vet.
Yo tuve dos caso similares y esto funciono.
Ya diras.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de aspiración se congela hace 11 años 8 meses #97455

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.