• Página:
  • 1

TEMA: LG problema. se para.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116575

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Buenas.

Tengo un lg que recarge hace tres meses y resulta que ahoraen dias de mucho calor se enciende y todo normal y de repente se para y no hecha frio, hasta un rato que vuelve a arrancar. el termostato esta a 18º. los dias de poco calor o por la noche no hay problema.

Que problema tendra?
Gracias de ante mano
es un foro estupendo para aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116578

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116586

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
A lo mejor tienes el compresor jodido.Mide corriente y bobinas.
Saludos.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por primitivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116588

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
El problema seguramente es que no arreglaste la fuga y el tema sigue igual. Como te dicen los compañeros, debes dar datos.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116597

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
tiene carga r 410 ya que medi y esta en unos 8bar de recalentamiento nose anda bien y de golpe para y ya no arranca asta un buen rato
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116598

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
ademas quitado de un kiosko creo y el montaje fue nuevo lo carge con la bascula con lo indicado por el fabricante y se quedo el recalentamiento en 3º.
Si esta pasado un poco de carga puede originar este problema? pregunto?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116601

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Compi tiene toda la pinta de que el compresor al trabajar sin gas suficiente por la fuga durante algun tiempo se ha recalentado y ahora al.cargarlo cuando la temp exterior es alta se calienta y salta por clixom. Mide la temp del compresor en funcionamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116632

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Podria ser que este alto de carga, si esta largo de carga pararia por calentamiento del compresor.otra explicación no le encuentro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116633

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola electrihor.
Si estas seguro de que esta alto de carga y lo cargaste tu con bascula. ¿Que pasa?
Que cargaste de mas por si acaso. No te fías de la bascula o que puede haber sucedido.....
Vuelve a cargarlo, pero esta vez asegúrate de la carga correcta y así podrás ir eliminando posibilidades.
Aunque así, a bote pronto, me da que el compresor esta tocado.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116642

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Yo meti lo que marcaba el fabricante, pero es que es muy raro que encienda y se apague cuando el dia es muy caluroso. Lo que saltara es el clixom al calentarse demasiado. Es la primera vez que tengo un problema asi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116643

  • electrihor
  • Avatar de electrihor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Cuando te pasas de carga sube la presion entonces en vez de estar haciendo un recalentamieto de 3º seria de 10º o 15º no?
seria asi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG problema. se para. hace 10 años 8 meses #116693

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, si te has pasado de carga la alta te puede subir pero el recalentamiento bajará, con el consiguiente peligro de golpe de liquido, el consumo que dice? Como dice Pepe, saca todo, buen vacio y vuelve a cargar al peso y podrás hacer un buen diagnostico.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information