• Página:
  • 1

TEMA: montaje multisplit

montaje multisplit hace 8 años 3 meses #160278

  • ricardolnz
  • Avatar de ricardolnz
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches, quería preguntar una duda acerca del montaje de los multisplit, que aun no he montado ninguno, voy a montar un 4 en 1 y solo voy a poner 3 unidades interiores.
Mi duda es que con dejar la conexión del cuarto cerrada estaría bien, supongo que en el interior estén las cuatro en paralelo.
Y si quisiera usar en una habitación calor y en otra frio hay que añadir algo mas.
Gracias, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

montaje multisplit hace 8 años 3 meses #160280

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola.
Si tienes las instrucciones de montaje, o consulta al servicio técnico de la marca. Tienes que mirarlo...
La válvula del 4º la puedes dejar cerrada y las conexiones eléctricas desconectadas (la de la 4ª).
Referente a frío o calor independiente; eso será del tipo de máquina que ayas adquirido. No todas hacen frió y calor independiente...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

montaje multisplit hace 8 años 3 meses #160328

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo .
En algunos equipos existen adaptadores para adaptar la tubería que viene del split al puerto de servicio de la unit exterior .
Tienes que tener en cuenta que dispones de un compresor para 4 unit interiores y o produces frío o calor , los dos al mismo tiempo NO ES POSIBLE en equipos de uso doméstico .

El primer split que pone el equipo en funcionamiento ése tiene el modo de frío/calor los demás se quedarán en stamby o en ventilación .

Cuando conectes la unit exterior la conexión que no se use , que sea bien la primera ( 1) o la última (4) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

montaje multisplit hace 8 años 3 meses #160332

  • ricardolnz
  • Avatar de ricardolnz
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias por sus respuestas, ya se me aclaro la duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.179 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information