• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Daikin no calienta

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191381

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4735
  • Gracias recibidas 2488
  • Karma: 111
Bien sea para revisar o para descolgar la unidad condensadora para hacerle mantenimiento correctivo, debes contar con un buen equipo de trabajo en alturas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191382

olfera escribió:
Bien sea para revisar o para descolgar la unidad condensadora para hacerle mantenimiento correctivo, debes contar con un buen equipo de trabajo en alturas.

Pero en mi caso, solo quiero probar el funcionamiento de la bobina de la válvula de 4 vías, y si ese fuese el problema, sustituirla, porque es sencillo y económico, para ver si asi resuelvo la avería. El problema es que no puedo acceder al frontal de la máquina, por el tema de la altura. ¿Como lo haríais vosotros? Lo del equipo de trabajo en alturas, lo dejo para los que se dedican a esto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191388

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8136
  • Gracias recibidas 3323
  • Karma: 115
Hola un saludo Jairo bienvenido al foro , en las unit interiores ¿te parpadea el LED de operation ?

¿La unit exterior la oyes ponerse en funcionamiento ?

¿Tienes todas las unit interiores en modo calor ?

Para poder llegar desde la parte superior tienes que retirar el alojamiento de las tarjetas electrónicas , no es una avería usual en los equipos Daikin el fallo de la válvula 4 vías .

Ya nos cuentas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191391

silenbloc escribió:
Hola un saludo Jairo bienvenido al foro , en las unit interiores ¿te parpadea el LED de operation ?

¿La unit exterior la oyes ponerse en funcionamiento ?

¿Tienes todas las unit interiores en modo calor ?

Para poder llegar desde la parte superior tienes que retirar el alojamiento de las tarjetas electrónicas , no es una avería usual en los equipos Daikin el fallo de la válvula 4 vías .

Ya nos cuentas .

Gracias por responder.

Si, el led parpadea.

La unidad exterior se pone en funcionamiento.

Y todos los splits los tengo en modo calor. Incluso hice una prueba encendiendolos todos a la vez en modo calor.

Lo que dices de quitar las placas eléctronicas, entonces no puedo probar si le llega tensión a la bobina. Además, para hacer eso, es posible que tenga que quitar tornillos y desconectar cables que están por debajo de las placas o en el frontal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191392

No lo he puesto antes, pero el modelo de la maquina exterior es daikin 5mxs90e7v381
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191394

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
si no tienes equipo, y no te dedicas a esto, por que te complicas , busca una empresa que sea capaz de acceder a esa maquina, sal... si quieres quitar una tuerca y no tienes la llave, sal,,,,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191395

joseb71 escribió:
si no tienes equipo, y no te dedicas a esto, por que te complicas , busca una empresa que sea capaz de acceder a esa maquina, sal... si quieres quitar una tuerca y no tienes la llave, sal,,,,

Es que en mi vivienda normalmente no hace frío, pocas veces es necesario poner el aire caliente, por eso no me sale rentable llamar a una empresa. Además, el cambio de la bobina es sencillo, si mi vivienda no estuviese en altura, no tendría este problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191396

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8136
  • Gracias recibidas 3323
  • Karma: 115
Hola Jairo todavía conservas el manual , en las últimas páginas tienes los códigos error más usuales .

Antes de manipular nada verifica qué genera ésa anomalía , para ello pones la unit interior en funcionamiento , mientras el LED operation parpadea , con el mando y estando frente a él , pulsas Cancel durante 4 segundos la pantalla cambiará , vas realizando pulsaciones y la unit interior te responderá con un pitido corto o muy largo .

Cuando haga un pitido largo ése código te estará diciendo que le puede estar sucediendo al equipo .

Vuelves a pulsar Cancel 4 segundos más y vuelve a la pantalla original .

Ya nos cuentas , un saludo .
( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191397

silenbloc escribió:
Hola Jairo todavía conservas el manual , en las últimas páginas tienes los códigos error más usuales .

Antes de manipular nada verifica qué genera ésa anomalía , para ello pones la unit interior en funcionamiento , mientras el LED operation parpadea , con el mando y estando frente a él , pulsas Cancel durante 4 segundos la pantalla cambiará , vas realizando pulsaciones y la unit interior te responderá con un pitido corto o muy largo .

Cuando haga un pitido largo ése código te estará diciendo que le puede estar sucediendo al equipo .

Vuelves a pulsar Cancel 4 segundos más y vuelve a la pantalla original .

Ya nos cuentas , un saludo .
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Si, ya hice eso que dices desde el principio, pero no me sale ningún código de error, por eso no lo escribí desde el principio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191398

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8136
  • Gracias recibidas 3323
  • Karma: 115
Si el LED verde operation te parpadea o el equipo tiene una avería , y por los síntomas que comentas quizás una pérdida de refrigerante .

Revisa los códigos y cuando llegues al UO comprueba si hace un pitido largo .
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191399

silenbloc escribió:
Si el LED verde operation te parpadea o el equipo tiene una avería , y por los síntomas que comentas quizás una pérdida de refrigerante .

Revisa los códigos y cuando llegues al UO comprueba si hace un pitido largo .

Pero si hubiera una perdida de refrigerante, tampoco enfriaria, y enfriar si lo hace, de hecho incluso las tuberías se recubren con escarcha y al tocarlas están muy frías, tanto la tubería de alta como la de baja.

Y sobre los códigos de error, no me marca nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 7 meses 1 semana #191400

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8136
  • Gracias recibidas 3323
  • Karma: 115
Si se te escarchan las dos líneas de refrigerante el equipo tiene un problema con el mismo , revisa códigos E3 , UO y F3 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information