Muy buenas , os quiero pedir ayuda por si habeis tenido alguna vez , una averia parecida.
Resulta que me llama un amigo, y me comenta que a su madre el aire no le va bien, lleva instalada 3 años , es una Mitsubishi Electric , consola de suelo.
Modelo interior: MCFH-18NV
Modelo exterior: MUCFH-18NV
Resulta que pongo manometros, enciendo maquina con el control remoto y arranca , presiones ok y al cabo de 5 minutos, se para , pero se para todo no me salta por clixon el compresor, a los dos minutos aproximadamente cuelve a arrancar , pasa 5 y se para otra vez asi continuamente.
Miro de arrancar por el boton test run de la interior, y la maquina funciona perfectamente el rato que quiera.
Teneis idea de que pueda ser, yo creo qeu podria alguna sonda darme averia o por lo contrario el mando a distancia, pero aparentemente esta bien le puse pilas nuevas y me hacia lo mismo.
En fin a ver si alguna me puede despejar mis pocas neuronas que tengo jajajja. Gracias de antemano.
Saludos.
El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
miky suena como si la sonda estubiera u sucia o devilitada podrias probar a mantenerla caliente separada del evaporador y asi descartar que el corte es por frio , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Para probar los controles
hace 15 años 9 meses #2559