• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¡Que jodida avería!

¡Que jodida avería! hace 13 años 1 semana #62583

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Me llega arcón congelador que no congela. Presurizo a 8 bar y busco fugas en condensador de parrilla , compresor, filtro, etc...Nada de nada, ni con agua y jabón, ni con el electrónico, me toca los coj...s. Subo la presión a 14 bar, y nada de nada...el condensador se ve algo oxidado, sospecho de él, así que lo desmonto y lo sumerjo presurizado en agua, NADA, cabro..zo, sello compresor hermético y lo presurizo por si tiene alguna fuga en el sello eléctrico...NADA, ya está, el problemas debe estar en el evaporador interior (que no esaccesible), presurizo y repaso el mueble por dentro buscando nuevamente alguna cuchillada o pinchazo (ya lo había hecho antes)y NADA, todo perfecto.

Miro la espalda del arcon y se me ocurre intuitivamente acercar el detector de fugas a los orificios de los tornillos de sujección del condensador de parrilla desmontado y piiiiiiiiiii,...ahí esta la fuga.

Resulta que el cliente moviendo el congelador debío golpear la parte trasera contra la pared y debió empujar los tornillos de sujección de la parrilla, perforarando interiormente la tubería del evaporador, pero mínimamnente un picotazillo porque antes cargue y estuvo funcionando varios días hasta que se vino abajo...tocate los huevos!!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 1 semana por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 13 años 1 semana #62614

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hay fugas cabronas, lo bueno es que diste con ella, yo he tenido hace poco una en una unidad exterior y creo que ha sido provocada y me ha tocado un poquillo los ...

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 13 años 6 días #62796

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Curiosidad:

¿que paga el cliente por esa localización y reparación de fuga?

¿qué vale el arcón nuevo?


Porque vaya panzón de currar......no?

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 13 años 6 días #62809

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Nada, gratis. Es un cliente amigo, al que no le voy a cobrar nada por un favor que me ha hecho, el no lo sabe de ahí mi rabia. Me ha echo perder más tiempo del que pensaba. ,.-14
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 6 días por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 13 años 5 días #62828

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • CONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Roverman, creo que eres......
1º Un buen profesional
2º Un buen amigo.

Enhorabuena muchacho
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 13 años 5 días #62829

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pero seguro que la satisfacción por encontrar la jodia fuga fue enorme.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 13 años 4 días #62962

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si es que cuando una avería te quiere tocar los ***** te los toca y bien

Enorabuena
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 12 años 11 meses #63730

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Y cuando el montador del arcon, esta cansado no aprieta bien la conexion, y congelador a tirar

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 12 años 11 meses #63761

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Y como coñ.....o as encontrado esa fuga,si que era jodida de localizar.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 12 años 11 meses #63771

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Los Yayos son la Ostia, jajaja.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 12 años 11 meses #63797

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Escalofrios, muy facil, estuve de visita en una empresa donde fabrican arcones, y he visto como lo hacen, por eso sabia mas o menos por donde esta la conexion, entre las tuberias del evaporador, con las que salen del arcon en direccion al equipo frigorifico.

Las tuberias del evaporador son de aluminio, y las que salen son de cobre, y no van soldadas, al menos en la empresa que estuve, las demas no lo se, pero creo que todas trabajan parecido.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¡Que jodida avería! hace 12 años 11 meses #63923

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

jjjjj los veteranos sois de lo que no hay.
solo te falta que alguien te deje una tenaza lorking y haces un pelin mas grande el agujero y lo reparas.
entonces ya es que quedas como un general.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information