• Página:
  • 1

TEMA: Maquina de snacks

Maquina de snacks hace 14 años 6 meses #25361

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Buenas noches a todos y dar las gracias por adelantado ,
tengo una maquina de snacks tipo vitrina , a la cual le han cambiado el compresor ,
modelo danfoss sc12g para r-134 , la maquina en principio este enfriando sobre los 10 grados que en principio es correcto , pero veo que se calienta demasiado el compresor y el condensador y no se si es normal o con el tiempo puede producir averia , la unica comprobacion que he hecho hasta el momento es que con el manometro en baja antes de arrancar marca +5 en la escala r-134 y una vez arrancado se pone en +20 y unos 12 psi , no se si estos datos sirven de ayuda y si puedo comprobar algo más.

Saludos y gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de snacks hace 14 años 6 meses #25367

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la carga de gas la hiciste por peso??

te llega retorno ??

cual es la presión de alta??

mediste el consumo en amperes del compresor ??

es por capilar la expancion??

si es así cabe la posibilidad de que al soldarlo este semi obstruido ??

ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de snacks hace 14 años 6 meses #25382

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Perdona , pero acabamos de empezar a repararnos las maquinas con el tema de frio y no estoy muy puesto , la carga la hicimos a ojo a traves de los manometros hasta que consegumos que llegara a la temperatura deseada , el retorno no se como se mira , la presion de alta la miraré hoy , supongo que será conectndo el otro manometro el de la derecha , la expansion la hace por capilar y miraré el tema de la soldadura para comprobar que no quedara un poco obstruido , me gustaria saber si las pesiones de baja que marca son correctas ???

Muchas gracias por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de snacks hace 14 años 6 meses #25399

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la presión sin funcionamiento es bajisima

la presión en funcionamiento es baja

la carga de gas a ojo es una opción siempre y cuando la experiencia te de confianza para emprender este sistema , ya que de este sistema se deriva que midas consumo retorno , temperatura , y sobre todo presiones ,

sobre el retorno que te comento es el resultado, de la inundación del evaporador , (la escarcha de hielo que te forma el tubo de aspiración a la salida ) este debe de ser controlado ya que esta escarcha es sinónimo de que te esta llegando gas en estado liquido a el compresor , y como ya se sabe los líquidos no se pueden comprimir en un sistema de compresión a pistón , es por ello que debe de llegar escarcha como máximo a unos 20 ctm de el compresor, espero haberte aclarado algunos puntos , de todas maneras aquí te pongo un articulo de carga de gases espero te sirva aunque si buscas en el foro encontraras mas información , un saludo

CARGA DE GAS REFRIGERANTE


LA CARGA OPTIMA
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de snacks hace 14 años 6 meses #25430

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
No se si es correcto , pero al quitarle gas me ha dejado de hacer escarcha en el tubo de aspiracion ya que tenias razon , ahora cuando esta en marcha el tubo se enfri algo pero no hace escarcha y parado se queda algo caliente , la maquina llega a su temperatura y corta correctamente , pero sigo notando que poduce demasiado calor en el compresor.

Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de snacks hace 14 años 6 meses #25435

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
holas , son pocos los datos entregado compañero, pero en tu lugar cargaria de nuevo el sistema osea sacaria el refrigerante , cambio de filtro , un buen vacio (tal vez tenga aire)y comenzaria acargar de apoco midindo el consumo de compresor tambien, el condensador esta bien ??seria bueno medir la presion de condensacion para asegurarse de la carga y presiones . ahora es el mismo modelo que el retirado ?? ya que muchas veces los vendedores se rigen por potencias electricas y no por su capacidad frigorifica ......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina de snacks hace 14 años 6 meses #25459

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Ostia no me ha publicado la respuesta , a lo mejor sale dos veces , gracias chalo , pero en esta maquina ya no puedo hacer nada más porque ya he entregado la maquina , funcionaba correctamente pero notaba que se calentaba demasiado , me da la sensacion que esta maquina volverá , en culaquier caso como se mide la presion de condensacion y como se cual es la correcta??? perdona tantas preguntas , un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information